⚡【每周一练】接触网工——

兄弟们好!

前几期咱们聊了抢修、聊了事故,这期回到基本功——测量与计算。接触网作业离不开测量:拉出值、导高、驰度、锚段长度、补偿a值……量不准,活儿就干不好。技能鉴定实作考试里,测量是必考项,数据记错了直接扣分。

今天小编就把接触网测量的核心要点和计算公式捋一遍,每道题都来自新题库,兄弟们认真看!


⚡一、拉出值与导高测量

拉出值(即“之”字值)和导高是接触网最基本的几何参数,测量方法必须熟练。

知识点速记:
拉出值测量:在定位点处,用测量尺测量接触线至线路中心线的水平距离。直线区段拉出值一般为200-300mm,曲线区段根据曲线半径和超高计算。导高测量:测量接触线至轨平面的垂直距离。标准导高一般为5300-5500mm(具体按设计)。测量工具:激光测量仪或道尺、线尺。测量时选在定位点处和跨中。

第1题(单选题):直线区段接触线拉出值一般控制在( )mm范围内。
A. 100-200
B. 200-300
C. 300-400
D. 400-500
答案:B

第2题(判断题):测量导高时,应在定位点处和跨中各测量一次,取平均值。( )
答案:√(正确,跨中驰度会影响导高)


🔧二、驰度与张力计算

驰度(弧垂)是接触线和承力索的松弛程度,温度变化时驰度会变,需要计算调整。

知识点速记:
驰度计算公式(近似):f = (g × L²) / (8 × T),其中f为驰度(m),g为单位长度导线重量(N/m),L为档距(m),T为张力(N)。温度变化时,驰度变化量:Δf = α × Δt × L² / (8 × f₀),α为线胀系数。实际作业中常用查表法或测量仪直接读取。驰度过大易打弓,过小则张力过大易断线。

第3题(单选题):当温度升高时,接触线驰度会( )。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 先增后减
答案:A

第4题(判断题):驰度过小会导致接触线张力不足,容易断线。( )
答案:×(驰度过小说明张力过大,容易断线;驰度过大说明张力不足)


📏三、锚段长度与补偿a值

锚段长度影响补偿装置的行程,a值是日常巡视重点。

知识点速记:
锚段长度一般不超过1500-1700m(普速1500m,高速1700m)。补偿装置a值(坠砣杆顶端到滑轮下沿的距离)标准值一般为300-500mm(按设计)。a值计算公式:a = 设计值 ± 温度修正值。a值过小表示张力过大,需增加坠砣;a值过大表示张力不足,需减少坠砣。每增减一块坠砣(约25kg)约改变a值20-30mm。

第5题(单选题):补偿装置a值过小,表示( )。
A. 导线张力过大
B. 导线张力不足
C. 补偿绳太松
D. 坠砣数量过少
答案:A

第6题(判断题):每增减一块坠砣约可改变a值50-60mm。( )
答案:×(每块坠砣约改变a值20-30mm)


⚙️四、线岔测量与调整

线岔是道岔上方两支接触线的交叉点,测量要求高。

知识点速记:
线岔测量点:两支接触线交叉点,位置应在道岔导曲线内轨距600-1050mm范围内。交叉点处两支接触线高度应相等,允许偏差±5mm。测量时用水平尺和钢卷尺,分别测两支线的导高和水平距离。限制管长度一般为200-300mm,两端应打磨成喇叭口。

第7题(单选题):线岔交叉点处两支接触线的高度差允许偏差为( )mm。
A. ±2
B. ±5
C. ±10
D. ±15
答案:B

第8题(判断题):线岔限制管两端应加工成喇叭口,防止刮弓。( )
答案:√


📝本周自测(共10题)

⚡ 单选题(每题6分,共48分)

1. 直线区段接触线拉出值一般控制在( )mm范围内。
A. 100-200
B. 200-300
C. 300-400
D. 400-500

2. 当温度升高时,接触线驰度会( )。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 先增后减

3. 补偿装置a值过小,表示( )。
A. 导线张力过大
B. 导线张力不足
C. 补偿绳太松
D. 坠砣数量过少

4. 线岔交叉点处两支接触线的高度差允许偏差为( )mm。
A. ±2
B. ±5
C. ±10
D. ±15

5. 接触线标准导高一般为( )mm(普速铁路)。
A. 5000-5200
B. 5300-5500
C. 5600-5800
D. 5900-6100

6. 每增减一块坠砣(约25kg)约可改变a值( )mm。
A. 10-15
B. 20-30
C. 40-50
D. 60-70

7. 线岔交叉点的位置应在道岔导曲线内轨距( )mm范围内。
A. 300-600
B. 600-1050
C. 1050-1200
D. 1200-1500

8. 接触网驰度过大容易造成( )。
A. 断线
B. 打弓
C. 磨损受电弓
D. 拉弧


❄️ 判断题(每题4分,共32分)

9. 测量导高时,只需在定位点测量即可,跨中无需测量。( )

10. 驰度过小说明导线张力过大,容易断线。( )

11. a值过大时,应增加坠砣数量。( )

12. 线岔限制管两端应加工成直角,防止松动。( )

13. 曲线区段拉出值一般比直线区段大。( )

14. 补偿装置a值标准值一般为100-200mm。( )

15. 接触网驰度计算中,档距越大,驰度越小。( )

16. 测量线岔时,应分别测量两支接触线的导高和水平距离。( )


【参考答案】

1. B(200-300mm)
2. A(温度升高,导线伸长,驰度增大)
3. A(a值小意味着坠砣被拉得太高,导线张力过大)
4. B(±5mm)
5. B(5300-5500mm)
6. B(20-30mm)
7. B(600-1050mm)
8. B(驰度过大,接触线过低,容易打碰受电弓)
9. ×(跨中驰度影响导高,必须测量)
10. √(驰度小→张力大→易断线)
11. ×(a值大说明张力不足,应减少坠砣)
12. ×(应加工成喇叭口,防止刮弓)
13. √(曲线段拉出值一般较大,按计算确定)
14. ×(a值标准一般为300-500mm)
15. ×(档距越大,驰度越大)
16. √(正确,两支线都要测)


> 以上试题根据新题库及《接触网运行检修规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?测量是实作考试的重点,数据必须记准,平时多练手,考试不丢分!