微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[供电学苑] 安全规章专场——工作票、停电作业、接地线、安全距离,这些保命红线谁敢马虎!

[复制链接]

22

主题

0

回帖

460

积分

供电斑竹

积分
460
发表于  昨天 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚡【每周一练】兄弟们好!干了这么多年供电,你一定听过一句话:“安规是血写成的。”今天咱们不聊设备原理,专门盘一盘安全规章。

工作票怎么填?停电作业有几道程序?接地线挂在哪?安全距离是多少?这些内容技能鉴定必考,更重要的是,它们是咱们每天干活儿的保命底线。错一道题,现场就可能犯一个致命错误。

今天小编把安全规章的核心考点梳理一遍,每道题都来自新题库,兄弟们认真看!


⚡一、工作票制度篇

工作票是电气作业的“许可证”,没有工作票就不能干活。工作票的种类、填写要求、签发程序都是高频考点。

知识点速记:
工作票分为两种:接触网第一种工作票和接触网第二种工作票。第一种工作票用于停电作业,第二种工作票用于带电作业或远离带电部分的作业。工作票签发人、工作领导人、作业组成员各自的安全责任要分清。

工作票有效期:第一种工作票有效期一般不超过3个工作日,第二种工作票有效期一般不超过5个工作日。工作票不得涂改,如需变更内容应重新签发。作业前工作领导人要向全体作业组成员宣读工作票并进行分工。

工作票终结条件:作业完毕、人员撤至安全地带、接地线全部拆除、消令手续完成。工作票应保存至少一年。


🔧二、停电作业与接地线篇

停电作业是接触网最常规的作业方式,“停电、验电、接地”三步骤一步都不能少。接地线是保命线,挂错位置等于没挂。

知识点速记:
停电作业程序:办理停电申请→供电调度下令停电→验电→接设接地线→开始作业。作业完毕拆除接地线→申请送电。验电必须使用相应电压等级的验电器,验电前先在有电设备上试验确认验电器良好。

接地线的作用是防止突然来电和泄放残留电荷。接地线应接在停电设备两侧可能来电的各端,以及作业地点附近。接地线必须使用专用的接地线夹,不得缠绕。接地线截面积:接触网停电作业接地线截面积不小于25mm²。

接地线接设顺序:先接接地端,后接导体端;拆除顺序相反:先拆导体端,后拆接地端。人体不得接触接地线或未接地的导体。同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂下层后挂上层,先挂近处后挂远处。


📏三、安全距离篇

安全距离是带电体与人体或其他物体之间必须保持的最小距离。小于这个距离,空气就会被击穿放电。

知识点速记:
接触网带电部分与作业人员的安全距离:停电作业时,作业人员(包括所持工具材料)与周围带电部分的距离,110kV及以下不小于1500mm,220kV不小于3000mm。带电作业时,使用绝缘工具与带电体的最小距离:25kV接触网不小于400mm。

在回流线上作业时,与接触网带电部分的安全距离不小于1000mm。在距离接触网带电部分不足2m的建筑物上作业时,接触网必须停电并接设接地线。

电力线路安全距离:1kV以下线路与人体安全距离不小于1.0m;10kV线路不小于0.7m(徒手)或1.0m(携带工具)。架空线路与铁路交叉跨越时,导线至钢轨顶面的最小距离:10kV为10m,35kV为12m,110kV为12m,220kV为13m。


好,知识点铺垫就到这儿。下面是本周的练习题,兄弟们来试试手!


📝四、本周自测(共10题)

⚡ 单选题(每题5分,共40分)

1. 接触网第一种工作票用于( )。
A. 带电作业
B. 停电作业
C. 巡视作业
D. 远离带电部分的作业

2. 接触网第一种工作票的有效期一般不超过( )个工作日。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

3. 停电作业时,接设接地线的正确顺序是( )。
A. 先接导体端,后接接地端
B. 先接接地端,后接导体端
C. 两端同时接
D. 无顺序要求

4. 接触网停电作业接地线的截面积不应小于( )mm²。
A. 16
B. 25
C. 35
D. 50

5. 在接触网停电作业中,作业人员与周围110kV带电部分的最小安全距离是( )mm。
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 3000

6. 带电作业时,使用绝缘工具与25kV接触网带电体的最小距离是( )mm。
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500

7. 10kV架空线路与铁路交叉时,导线至钢轨顶面的最小距离为( )m。
A. 8
B. 9
C. 10
D. 12

8. 验电器使用前必须在( )上试验,确认良好。
A. 停电设备
B. 有电设备
C. 接地线
D. 绝缘子


❄️ 判断题(每题5分,共30分)

9. 接触网第二种工作票可以用于停电作业。( )

10. 工作票填写有误时,可以涂改后继续使用。( )

11. 拆除接地线时,应先拆接地端,后拆导体端。( )

12. 同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂上层后挂下层。( )

13. 在距离接触网带电部分不足2m的建筑物上作业时,接触网必须停电。( )

14. 作业完毕,人员撤至安全地带、接地线全部拆除后,方可办理工作票终结。( )


【参考答案】

1. B(第一种工作票用于停电作业,第二种用于带电作业或远离带电部分的作业)

2. C(3个工作日。第二种工作票有效期一般不超过5个工作日)

3. B(先接接地端,后接导体端。拆除时顺序相反)

4. B(25mm²。停电线路工作接地线截面积不小于25mm²)

5. B(1500mm。110kV及以下安全距离不小于1500mm,220kV不小于3000mm)

6. C(400mm。带电作业时绝缘工具与25kV接触网带电体最小距离400mm)

7. C(10m。10kV线路至钢轨顶面最小距离10m)

8. B(有电设备。验电前先在有电设备上试验确认验电器良好)

9. ×(错误。第二种工作票用于带电作业或远离带电部分的作业,不能用于停电作业)

10. ×(错误。工作票不得涂改,如需变更内容应重新签发)

11. ×(错误。拆除顺序与接设顺序相反:先拆导体端,后拆接地端)

12. ×(错误。同杆架设时应先挂下层后挂上层,先挂近处后挂远处)

13. √(正确。距离不足2m时接触网必须停电并接设接地线)

14. √(正确。工作票终结的条件包括人员撤出、接地线拆除、消令手续完成)


> 以上试题根据新题库及《接触网安全工作规程》《铁路电力安全工作规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?安规是保命的,错一题都要反思!建议把易错点记在手边,作业前翻一翻。

下期预告:牵引变电所值班员进阶篇——倒闸操作票、设备巡视标准、事故处理流程,值班员的硬功夫都在这里!

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
安规非纸上谈兵,而是生命铸就的防线。工作票是行动地图,停电作业是绝对前提,接地线是无声卫士,安全距离是生死界限。每一次操作,都是对规程的敬畏与对生命的守护。让我们以专业为盾,以严谨为剑,在每一次作业中践行“零失误”的承诺。安全之路,始于足下,更始于心间。共勉!