微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[供电学苑] 牵引变电所值班员专场——安全等级、倒闸操作、设备故障,这些必考点你掌握了吗?

[复制链接]

22

主题

0

回帖

460

积分

供电斑竹

积分
460
发表于  昨天 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚡【每周一练】

兄弟们好!这周咱们来盘一盘牵引变电所值班员的核心考点。

牵引变电所是电气化铁路的心脏,值班员就是这颗心脏的守护人。咱们每天面对高压设备,安全等级、倒闸操作、故障判断——哪一样都马虎不得。技能鉴定考试里,安规和运行规程占了相当大的比重,很多兄弟平时活干得漂亮,一上考场却在这些制度细节上丢分,实在可惜。

今天小编就带大家把安全等级制度、倒闸操作规范、常见设备故障处理这三个方向的核心知识点过一遍,每道题都是从新题库里扒出来的,看看你能答对几道!


⚡一、安全等级制度篇

在牵引变电所,安全等级不是虚的,而是决定你能不能干活、怎么干活的重要凭证。谁可以单独巡视、谁可以监护、谁可以操作,都有明确规定。

知识点速记:
从事牵引变电所运行和检修工作的有关人员,必须实行安全等级制度,经过考试评定安全等级,取得安全合格证之后,方准参加牵引变电所运行和检修工作。从事运行和检修工作的人员,每年定期进行1次安全考试。中断工作连续3个月以上仍继续担当牵引变电所运行和检修工作的人员,也要事先进行安全考试。

牵引变电所的值班员及检修工,要每2年进行1次身体检查,对不适合从事牵引变电运行和检修作业的人员要及时调整。未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,必须经当班的值班员准许,在安全等级不低于二级的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。

单独巡视方面,只有牵引变电所值班员和工长,以及安全等级不低于四级的检修人员、技术人员和主管的领导干部有权单独巡视。这里补充一个常考细节:牵引变电所值班员的安全等级不得低于三级,这在新题库里反复出现,兄弟们务必记牢。


🔧二、倒闸操作标准化篇

倒闸操作是值班员的核心职责之一,也是最容易出错和出事的环节。《牵引变电所安全工作规程》对倒闸操作有详细规定,每一项要求都是用教训换来的。

知识点速记:
倒闸操作分远动操作和当地操作。需供电调度下令倒闸的隔离开关,倒闸前要由值班员向供电调度提出申请。牵引变电所进行当地倒闸操作时,由供电调度发布倒闸作业命令;受令人受令复诵,供电调度确认无误后,方准给予命令编号和批准时间;每个倒闸命令,发令人和受令人双方均要填写倒闸操作命令记录。

倒闸作业必须由助理值班员操作,值班员监护。值班员在接到倒闸命令后,要立即进行倒闸。用手动操作时,操作人和监护人均必须穿绝缘靴,戴安全帽,同时操作人还要戴绝缘手套。隔离开关的倒闸操作要迅速准确,中途不得停留和发生冲击。

雷电时禁止在室外设备以及与其有电气连接的室内设备上作业。遇有雨、雪、雾、风(风力在五级及以上)的恶劣天气时,禁止进行带电作业。供电调度员对一个牵引变电所一次只能下达1个倒闸作业命令,即1个命令完成之前不得发出另一个命令。

好,知识点铺垫就到这儿。下面是本周的练习题,兄弟们来试试手!


📝四、本周自测(共8题)

⚡ 单选题(每题5分,共40分)

1. 牵引变电所值班员的安全等级不得低于( )级。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

2. 根据《牵引变电所安全工作规程》规定,需供电调度下令倒闸的隔离开关,倒闸前要由( )向供电调度提出申请。
A. 助理值班员
B. 车间技术员
C. 值班员
D. 生产调度员

3. 牵引变电所的运维和修试人员,应每( )年进行1次身体检查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. 牵引变电所倒闸操作分为( )。
A. 人工操作和微机操作
B. 单控操作和程控操作
C. 远动操作和当地操作
D. 电动操作和机械操作

5. 下列哪类人员有权单独巡视牵引变电所设备?( )
A. 助理值班员
B. 安全等级为三级的检修人员
C. 安全等级不低于四级的检修人员
D. 实习人员

6. 中断工作连续( )以上仍继续担当牵引变电所运行和检修工作的人员,要事先进行安全考试。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月

7. 牵引变电所进行当地倒闸操作时,由供电调度发布倒闸作业命令,受令人受令复诵确认无误后,方准给予( )。
A. 操作时间和操作人
B. 命令编号和批准时间
C. 停电范围和操作票编号
D. 监护人和安全等级

8. 供电调度员对一个牵引变电所一次只能下达( )个倒闸作业命令。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 不限


❄️ 判断题(每题5分,共40分)

9. 牵引变电所的电气设备,自第一次受电开始即认定为带电设备。( )

10. 从事牵引变电所运行和检修工作的人员,每年定期进行2次安全考试。( )

11. 倒闸作业可由值班员一人独立完成,无需监护。( )

12. 雷电时禁止在室外设备以及与其有电气连接的室内设备上作业。( )

13. 遇有风力在五级及以上的恶劣天气时,禁止进行带电作业。( )

14. 用手动进行倒闸操作时,操作人必须穿绝缘靴,戴安全帽,戴绝缘手套;监护人只需穿绝缘靴、戴安全帽即可。( )

15. 未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,在安全等级不低于二级的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。( )

16. 值班员在接到倒闸命令后,可根据现场实际情况选择是否立即进行倒闸。( )


【参考答案】

1. C(三级。牵引变电所值班员的安全等级不得低于三级)

2. C(值班员。需供电调度下令倒闸的隔离开关,倒闸前要由值班员向供电调度提出申请)

3. B(2年。牵引变电所的值班人员及检修工每2年进行1次身体检查)

4. C(远动操作和当地操作。这是倒闸操作的基本分类)

5. C(安全等级不低于四级的检修人员。单独巡视需安全等级不低于四级)

6. C(3个月。中断工作连续3个月以上的人员需事先进行安全考试)

7. B(命令编号和批准时间。当地倒闸操作需确认命令编号和批准时间后方可操作)

8. A(1个。供电调度员对一个牵引变电所一次只能下达1个倒闸作业命令)

9. √(正确。牵引变电所的所有电气设备,自第一次受电开始即认定为带电设备)

10. ×(错误。每年定期进行1次安全考试,不是2次)

11. ×(错误。倒闸作业必须一人操作、一人监护,由助理值班员操作,值班员监护)

12. √(正确。雷电时禁止在室外设备以及与其有电气连接的室内设备上作业)

13. √(正确。遇有雨、雪、雾、风且风力在五级及以上的恶劣天气时,禁止进行带电作业)

14. ×(错误。手动操作时操作人和监护人均必须穿绝缘靴、戴安全帽,同时操作人还要戴绝缘手套,监护人也需穿绝缘靴、戴安全帽)

15. √(正确。未取得安全合格证的人员,必须经当班值班员准许,在安全等级不低于二级的人员监护下,方可进入高压设备区)

16. ×(错误。值班员在接到倒闸命令后要立即进行倒闸,不得拖延)


> 以上试题根据新题库及《牵引变电所安全工作规程》相关内容整理。各位兄弟答对了几道?错题记得记下来,下次值班的时候对照安规再温习一遍!

下期预告:供电系统综合篇——越区供电、备自投、故障跳闸判断,考验真功夫的时候到了!

0

主题

0

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 昨天 21:05 | 显示全部楼层
各位同仁,牵引变电所是铁路动力的核心枢纽,值班员便是守护这颗“心脏”的卫士。本周聚焦安全等级、倒闸操作与设备故障三大关键,这不仅是考点,更是实战中保障系统稳定运行的基石。让我们以严谨的态度剖析规程,以创新的思维模拟处置,在每一次练习中锤炼精准判断与应急能力。期待大家深入研讨,共同精进——安全无小事,专业无止境。⚡
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

22

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )

GMT+8, 2026-4-18 12:36 , Processed in 0.149023 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.