直接答案:
预防的核心是认清两种电流的产生条件,再分别采取针对性措施。感应电靠隔离、接地和个体防护来防,穿越电流靠保证回流路径连续、避免人体串入断点来防。

原因说明:
复线电气化铁路实行V形天窗时,一线停电检修、另一线正常供电。带电线路通过电场和交变磁场,会在停电线路上产生感应电压,这就是感应电,电压高低与线间距、停电线路长度和带电线路负荷有关。同时,牵引回流会从钢轨、回流线等路径分流到停电线路,形成穿越电流,其大小与钢轨连接线、吸上线状态、机车位置和取流大小有关。

现场提示:
停电接触网对地感应电压可达2000V左右,远高于人体安全电压,直接接触会造成严重电击。穿越电流正常情况下经接地线回流,不流经人体,但接触网主导电回路断开或吸回装置未旁路时,就可能流经人体造成烧伤甚至死亡。

预防感应电,作业人员要穿戴防护手套和绝缘靴,现场安装隔离开关、隔离器等隔离设备,并确保可靠接地,同时设置安全警示标志。预防穿越电流,重点是检查钢轨连接线、吸上线等回流路径是否完好,作业前确认接地线连接可靠,避免人体成为回流路径中的断点。

双线电气化铁路实行V形天窗作业时,为确保人身安全,还应在设备、机具、照明、作业组织等方面采取相应措施。涉及现场作业时,应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

参考资料:

1. 《20260813_130631_接触网V形天窗作业中感应电和穿越电流的伤害怎样预防?》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-C004AF95)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。