微信扫一扫 分享朋友圈

已有 30 人浏览分享

[电务问答] 25Hz相敏轨道电路红光带怎么快速判断故障在室内还是室外?

[复制链接]

20

主题

4

回帖

700

积分

高级会员

积分
700
发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz相敏轨道电路红光带怎么快速判断故障在室内还是室外?

直接答案:
先到分线盘接收端测电压。电压正常或偏高,故障在室内;电压明显偏低或没有电压,再甩开电缆测电缆侧电压,仍低或无电压,故障在室外。

原因说明:
分线盘是室内外的分界点,在分线盘测接收电压能最快缩小故障范围。若电压比平时高,多半是室内开路;若电压偏低,甩开电缆后测电缆侧电压仍低,说明室外故障;若甩开后电压恢复正常或偏高,则多为室内短路或防护盒故障。

现场提示:
判断故障在室外后,再到送端轨面测电压和电流。电压和电流都小于正常值,故障在送电端;电压高但没有电流,是送端轨面到受端扼流变轨道圈之间开路;电压低但电流高,是短路故障。开路点前电压升高、开路点后电压降低或为零,可据此分段查找。

多区段同时红光带时,先检查电源屏输出,判断是室内电源故障还是室外电缆断线,不要逐个区段盲目排查。

注意事项:
处理时先确认该区段无车占用,红光带确属设备故障后再动手测量。涉及现场作业时,以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

参考资料:

1. 《20260822_063226_25Hz相敏轨道电路出现红光带时,怎样快速区分室内外故障?》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-E0769016)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

20

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-9 20:45 , Processed in 0.164064 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.