题目问的是“禁止用什么办法取得安全电压”。答案很明确:禁止用自耦变压器(自耦调压器)以及辅助电阻(电阻分压)的办法来取得安全电压。这一规定在铁路供电、电气作业及一般用电安全规程中都是基本要求。

所谓安全电压,是指人体较长时间接触而不致发生生命危险的电压,我国规定其额定值一般为42V、36V、24V、12V、6V等几个等级。安全电压必须由“特定电源”供电,也就是由在电气上自成回路、与高压系统严格隔离的电源提供,例如双绕组(双圈)安全隔离变压器、专用发电机、蓄电池等独立电源。

之所以禁止用自耦变压器取得安全电压,是因为自耦变压器的一次绕组和二次绕组之间有电气上的直接联系,没有实现电路隔离。它只是从同一绕组上抽头降压,低压输出部分实际上是高压电路的延伸。一旦一次侧高压窜入或绕组发生匝间短路、滑点接触不良等情况,二次侧的对地电压就可能升高,甚至把一次侧的高电压直接引入低压侧,造成严重触电危险。尤其是在一次侧火线与零线接反时,危险性更大。同样,用辅助电阻(电阻分压)的办法降压,输出回路同样与较高电压系统有电气联系,只是把高压电路的一部分电压降分了出来,没有做到电气隔离,一旦电阻损坏或接地异常,人身仍可能触及高电压,因而同样被禁止。

所以,安全电压必须由双绕组安全隔离变压器提供,一、二次绕组之间只有磁的联系而无电的联系,并且二次回路不应接地,变压器的铁心(或隔离层)以及金属外壳应可靠接地(或接零),一次侧和二次侧均应装设熔断器作为保护。这样才能真正保证在低压侧工作时不会因高压窜入而发生触电事故。

需要特别提醒的是,在潮湿、狭窄、金属容器内等特殊场所,还要选用更低的安全电压等级(如24V、12V甚至6V),并严格遵守相关规定,切勿因图方便而使用自耦变压器或电阻分压方式获取所谓“安全电压”。凡涉及安全电压的取得,都应当以现场现行有效的电力安全工作规程和用电安全规范为准,不得凭旧经验或已废止的文件作业。