微信扫一扫 分享朋友圈

已有 38 人浏览分享

[供电问答] 所内高压设备发生接地故障时室内人员不得接近故障点多少米以内?

[复制链接]

30

主题

4

回帖

1117

积分

客运斑竹

积分
1117
发表于  6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
所内高压设备发生接地故障时,室内人员不得接近故障点4米以内。这是依据现行《铁路电力安全工作规程》及电力行业通行安全规程的规定。当高压设备发生接地故障时,在切断电源之前,为防止接地电流扩散形成的跨步电压和接触电压对人体造成伤害,任何人与接地点的安全距离,室内不得小于4米,室外不得小于8米。

需要说明的是,这里的距离是“人体与接地故障点的水平距离”要求,即室内人员在未确认故障点已隔离、未采取安全措施前,不得进入距故障点4米以内的范围。若确因工作需要必须进入上述范围,作业人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时应戴绝缘手套。若属室外设备(如户外配电装置、牵引变电所室外设备),则该距离为8米。

此外,如果故障发生在接触网等特殊场景,断线接地时人员与接地点的距离不得小于10米。所内高压设备(对地电压250伏以上)发生接地故障时,无论室内室外,在切断电源前都必须保持上述安全距离,现场人员还应及时上报并组织停电隔离,禁止在未判明情况前盲目接近或徒手处置。

需要强调的是,以上4米(室内)数值属于通用且仍在执行的现行规定。实际作业中,应以本单位现行有效的《铁路电力安全工作规程》及现场安全卡控措施为准,并服从值班负责人和作业负责人的统一指挥。

参考资料:

1. 《《铁路电力安全工作规程》:高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4米以内,室外不准接近故障点8米以内》
2. 《《铁路电力安全工作规程补充规定》相关试题与培训材料(室内4米、室外8米)》
3. 《《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)相应条款》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-C91F6B25F206)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。