微信扫一扫 分享朋友圈

已有 33 人浏览分享

[综合问答] 馈线断路器第3位数字编号规则是什么?

[复制链接]

28

主题

3

回帖

1089

积分

车务斑竹

积分
1089
发表于  6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
馈线断路器的第3位数字编号规则,应以中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号,2020年2月18日发布)为依据。该规则适用于新建电气化铁路,是当前牵引变电专业设备编号的统一标准。

按该规则第六条,断路器编号采用3位数字与字母组合表示,数字后加字母DL。第1位数字表示电压等级,其中数字1表示330、220、110kV等级,数字2表示27.5kV和2×27.5kV等级。第2位数字表示断路器所在位置,其中数字1和2表示牵引变电所馈线断路器,数字5表示开闭所馈线断路器。第3位数字则表示断路器所在的位置序号,由0至9构成,一般从1开始编号。

针对馈线断路器,第3位数字的具体含义需区分所亭类型:

其一,牵引变电所的馈线断路器,第3位数字为该馈线断路器的顺序序号,按实际回路从1起顺序编号,例如211DL、212DL等(其中第2位数字1或2标识馈线断路器,第3位为馈线序号)。当牵引变电所馈线断路器编号超过229时,可采用23*,一般从235开始顺序编号。

其二,开闭所的馈线断路器,规则第三十三条作了专门规定:其第3位数字表示该馈线断路器在开闭所处的位置,沿铁路小里程方向至大里程方向数字由小至大排列,并且上行线路用偶数、下行线路用奇数。典型示例如下:小里程方向下行馈线断路器编号251DL(第3位为1,下行奇数),小里程方向上行编号252DL(第3位为2,上行偶数),大里程方向下行编号253DL,大里程方向上行编号254DL。可见开闭所馈线断路器第3位数字兼有位置和上下行属性。

需要注意的是,现有运行设备若沿用了此前旧编号规则(如原铁道部时期规则),其第3位含义可能与现行规则不同,此处仅以TG/GD 127-2020现行规则为准,现场作业应核对本段现行有效规章和设备铭牌,切勿以旧资料为准。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号)第六条、第三十三条、第三十六条》
2. 《中国国家铁路集团有限公司办公厅2020年2月印发件》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-3D0A8603F9E4)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册