接触网断线接头施工,接头辅助器怎么用?

接触网接触线断线后,使用“接触线接头辅助器”能有效解决传统对接方式耗时长、对操作者要求高的问题。这种专用工具的核心作用是让两段接触线的断头截面对齐并固定,从而简化接头线夹的安装过程,提高抢修效率。

直接答案:接头辅助器通过顶固板和固定线夹的配合,将两段接触线端头精确对齐并固定,为后续安装接头线夹创造条件。

现场操作步骤和注意事项:

1. 断面修整与紧线
用液压接触线切刀切除损伤部分。在接触线两侧安装蛙式紧线器,连接手扳葫芦,收紧导线直至卸去张力。注意在蛙式紧线器受力侧前方加装吊弦线夹,防止滑动。

2. 安装接头辅助器
用木锤将两导线断头敲直,分别插入辅助器固定线夹的线槽内。注意:拿橡胶锤时,手上不要戴手套,以免滑脱伤人。

3. 紧固接头线夹
接头线夹夹持部分涂电力复合脂。紧固顺序为由里到外依次紧固。紧固时,左手按住套筒和线夹,右手均匀用力,听到“咔嚓”声即达到预设扭矩。紧固螺栓、螺母前,需先进行预紧,防止接触线脱槽。

4. 拆除与检查
缓慢松紧线器,使接触线受力,检查接头牢固可靠后,卸下紧线器。检查接头处应无硬弯,过渡平滑无偏斜,并确认螺栓、螺母紧固到位。

现场提示:
梯车作业组不少于7人,作业车组不少于4人,防护员不少于5人。施工负责人、技术员安全等级需4级及以上,网上操作人安全等级需3级及以上。作业前必须确认停电并做好接地措施。

参考资料:

1. 《铁路接触网接触线断线接头施工工法CREC-01-2018-20_纠偏2》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-E44078FB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。