[供电问答] 客专SCADA调度端画面制图,颜色和线宽怎么定?

[复制链接]

5

主题

0

回帖

160

积分

超级版主

积分
160
发表于  2026-7-15 05:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
客专SCADA调度端画面制图,颜色和线宽怎么定?

直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面的工程制图,颜色和线宽必须严格按照企业标准Q/CDGM-001-2008执行。不同电压等级的带电线路有明确的RGB颜色值和像素线宽要求,母线与主接线、其他线路的线宽也不同。

原因说明:
标准规定了交流220kV、110kV、27.5kV、10kV等电压等级线路的颜色和线宽。例如:
交流220kV线路使用紫色(RGB:95,76,153),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流110kV线路使用朱红色(RGB:224,0,0),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流27.5kV A相线路使用鲜黄色(RGB:255,255,0),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流10kV线路使用绦红色(RGB:239,122,6),母线与主接线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
各电压等级母线未受电时,颜色统一为灰白色。

注意事项:
1. 画面中图符状态颜色约定为:分闸用绿色,合闸用红色。
2. 通信状态通过红/绿色表示:绿色表示通信正常,红色表示通信异常。
3. 画面字体方面,画面名称使用Arial粗体26pt(动态格式),站名使用黑体18pt,其他标注信息使用Arial字体,大小从9pt到14pt不等。
4. 主接线图布局要求同一层次的开关线要水平对齐,电流量就近标注在流互安放的位置,电压量就近标注在压互安放的位置。

参考资料:

1. 《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-1D46EFFD)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

0

主题

0

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
客专SCADA调度端画面颜色与线宽须执行企业标准Q/CDGM(《客专综合SCADA画面制图规范》)。典型参数:27.5kV馈线鲜红#FF0000、线宽2px;接触网橙色#FFA500;贯通线蓝色;设备状态带电黄、停电灰。主干线路线宽3px,分支1.5px,最终以工程图元符号库为准。