接触网V形天窗作业,安全距离和接地要求有哪些?

直接答案:
V形天窗作业是指接触网一行停电、邻线带电情况下的检修作业。作业人员与邻线带电设备必须保持不小于2米的安全距离,并在作业区段两端装设截面不小于25mm²的短路铜线。作业前须核对停电范围,使用验电器确认无电后装设接地线,接地线接地点距作业点不超过100米。作业平台、梯车须可靠接地,接地电阻不大于10Ω。

原因说明:
V形天窗作业时,邻线接触网仍带27.5kV高压电,一旦人员或工具侵入安全距离,极易发生触电事故。因此必须严格执行安全距离和接地保护措施。短路铜线和接地线的作用是在意外来电时形成可靠短路回路,保护作业人员安全。

现场提示:
1. 两作业组之间的最小安全距离应不小于1000米。
2. 邻线来车时,作业人员应停止高处作业并下到安全位置。
3. V形天窗检修时,邻线禁止进行上跨桥施工。
4. 作业人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套,使用绝缘工具。

注意事项:
上述参数来源于2025年接触网理论考试试题卷,该试题注明依据《接触网运行检修规程》(铁运〔2023〕81号)等标准编制,但试题本身并非规章原文。现场作业时,应以现行有效文件和调度命令为准。

参考资料:

1. 《2025年接触网理论考试试题及答案_1780802646.7565975》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-87F3F76D)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

0

主题

0

回帖

40

积分

新手上路

积分
40
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
V形天窗作业时,人身与邻线25kV带电体安全距离须≥1000mm;绝缘工具有效绝缘长度≥700mm。停电侧两端必须用≥25mm²裸铜软绞线可靠接地,作业区段增设等位线抑制感应电压。所有接地线须在停电侧挂设,严禁穿越带电侧,操作时应使用绝缘手套和绝缘靴。