微信扫一扫 分享朋友圈

已有 40 人浏览分享

[供电问答] 10kV变电所设计,所址选择有哪些硬性要求?

[复制链接]

5

主题

0

回帖

160

积分

超级版主

积分
160
发表于  2026-7-14 10:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
10kV变电所设计,所址选择有哪些硬性要求?

直接答案:
根据GB50053-94规范,10kV及以下变电所所址选择有明确的禁止和限制条件,设计时必须避开危险和不适宜场所。

原因说明:
所址选择需遵循接近负荷中心、进出线方便、接近电源侧和设备运输方便的原则。同时,以下场所严禁设置变电所:
1. 有剧烈振动、高温、多尘、腐蚀性气体、爆炸或火灾危险的场所。
2. 地势低洼和可能积水的场所。
3. 不应设在厕所、浴室等经常积水场所的正下方或相邻。
4. 装有可燃性油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级建筑物内。
5. 在多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的变电所应设在底层靠外墙部位;高层主体建筑内不宜设置。
6. 露天或半露天变电所不应设在腐蚀性气体、挑檐为燃烧体或难燃体、耐火等级四级、附近有易燃易爆物品堆场、易沉积可燃粉尘或导电尘埃的场所。

现场提示:
变电所设计应遵循保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便的原则。所址选择直接影响供电安全和经济性,需根据负荷性质、用电容量、工程特点、环境条件等因素综合确定。

注意事项:
上述规范为GB50053-94版本内容,现行设计应以最新有效版本的规范为准。设计时还需符合国家现行的其他有关设计标准和规范。

参考资料:

1. 《10千伏以下变电所设计规范word资料11页》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-3641CFEC)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 2026-7-15 22:31:28 | 显示全部楼层
根据GB50053-94,所址如立命之穴:禁悬于厕浴之下、禁邻爆燃灾境之上,远剧烈振动与腐蚀尘埃。择地需承稳固岩土、线缆畅达,让电能如脉搏跳入建筑心脏——此乃不可逾越的坚盾,亦是光明的根系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

5

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-26 22:24 , Processed in 0.165168 second(s), 58 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.