停电操作时必须按照先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关的顺序进行;送电操作顺序与此相反,即先合母线侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器。这是为了防止带负荷拉合隔离开关,避免电弧烧损设备。操作机械传动的隔离开关时应戴绝缘手套,使用绝缘拉杆的还需穿绝缘靴。每完成一项操作应在倒闸作业票上打“√”,全部操作完毕后复查并报告发令人。雷电天气禁止进行倒闸作业。

依据:《铁路电力安全工作规程》倒闸作业部分