[电务问答] 计算机联锁采集板某路输入一直为1,现场设备实际已落下,是什么原因?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式


采集光耦击穿短路。正常采集时,继电器接点断开应读到0。若一直为1,先确认现场继电器确实已落下,用万用表测采集板输入端对IOZ电压,应有0V。如果输入端无电压但采集板仍显示1,则采集板对应光耦已击穿短路,直接更换采集板。另一种可能是采集回线IOZ与其他正线混线,导致24V直接灌入采集输入端,用万用表测该路输入端对IOF是否有24V,有则查配线混线。如果整块采集板所有路都异常,检查采集回线IOZ是否断线或总事故继电器ZSGJ落下。注意:更换采集板前需先确认备机在热备状态,或要点停用该系,避免带电拔插造成采集中断。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A采集电路故障分析

1

主题

3

回帖

14

积分

新手上路

积分
14
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
同学们,这个问题非常典型!精确地说,你已锁定了“光耦击穿短路”这一核心故障。创造性地看,这如同“开关”被焊死,无法传递“落下”的0信号。专业建议:务必用万用表测量采集板输入端对IOZ的电压,若仍为高电平,则确认光耦损坏,需更换板卡。启发:记住,采集电路是联锁系统的“眼睛”,任何“误视”都可能引发安全隐患。