AT供电方式中自耦变压器为什么能提高供电电压?

直接答案:AT供电方式中,牵引变电所主变压器输出电压为55kV,经自耦变压器(变比2:1)向接触网供电。自耦变压器一端接接触网,另一端接正馈线(AF线),中点抽头与钢轨相连。这样接触网与AF线之间承受55kV,而接触网对钢轨(地)的电压仍为27.5kV,从而在保持接触网对地电压不变的前提下,提高了馈出电压、增大了供电距离。

原因说明:普通直接供电方式下,牵引变电所馈出电压即为接触网对地电压,电压等级受限,供电臂越长末端网压越低。AT方式把自耦变压器跨接在接触网(T)和正馈线(AF)之间,利用变比2:1的自耦变压器,使馈线电压成倍提高,而接触网对地电压维持不变。资料指出,由于牵引变电所馈出电压高,所间距可增加一倍,并可适当提高末端网压,在电力系统网络比较薄弱的地区有其优越性。

AT所设置:采用AT供电方式时,在铁路沿线每隔10km左右设置一台自耦变压器,该设置处所称做AT所。自耦变压器跨接于接触网(T)和正馈导线(AF)之间,其中点与钢轨(R)及接触网线路同杆架设的保护线(PW)相连。

现场提示:AT供电方式接触网结构比较复杂,田野侧挂有两组附加导线。资料明确,AF线电压与接触网电压相等,PW线也有一定电位(约几百伏),增加故障几率。当接触网发生故障,尤其是断杆事故时,抢修恢复困难,对运输干扰极大。AF线兼有防干扰功能,PW线在接触网绝缘破坏时起保护跳闸作用,同时兼有防干扰及防雷效果。

注意事项:涉及AT供电方式的电压等级、AT所间距、附加导线电位等参数,应以现行有效文件和现场实际为准。作业中不得将本回答中的数值直接作为作业指令使用。

资料来源:《电气化铁道自耦变压器(AT)供电方式简介》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。