配电线路“虚接”故障怎么判断和处理?

直接答案:
“虚接”是配电线路中连接部位接触电阻增大、通流能力下降的异常状态。判断上主要靠红外测温和停电后测量接触电阻两项手段,处理上以重新压接、紧固和更换过渡金具为主。

原因说明:
资料归纳的常见原因有四类:导线压接时未清除氧化层,接触电阻增大;耐张线夹、设备线夹安装扭矩不足,运行中受机械应力松动;铜铝过渡接头未采用专用过渡设备,发生电化腐蚀;线路长期过负荷,连接点发热后金属疲劳变形。

检测方法:
一是红外测温,资料给出的判据是正常温差不超过10℃,异常点温升大于等于20℃;二是停电后测量接触电阻,数值应不超过同长度导线电阻的1.2倍;三是观察线夹表面有无烧蚀痕迹或变色;四是带电检测局部放电,虚接会产生微弱放电信号。

现场提示:
虚接属于发热性缺陷,红外测温应在负荷相对稳定时段进行,避免把正常温升误判为缺陷。发现异常点后,应先核对测点位置和负荷电流,再结合接触电阻测量确认,不宜仅凭单次测温结果下结论。

注意事项:
资料中引用的判据来自题库解析,涉及具体限值和作业要求时,应以现行有效的规程、设计文件和现场管理要求为准。处理虚接时须落实停电、验电、接地等安全措施,压接前清除氧化层,按规定扭矩紧固,铜铝连接采用专用过渡金具。

资料来源:《2025年《配电线路工》(高级技师)题库及答案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。