电力电缆作业前为什么要先查有害气体?

直接答案:因为电缆隧道、电缆井等地下敷设环境通风不良,可能积聚一氧化碳等有害气体,人员未检测就进入,存在中毒风险。参考资料明确要求:地下敷设前必须“查有害气体”,用检测仪测CO浓度,浓度≥24ppm时禁止作业。

原因说明:电缆作业的高频风险环境之一就是地下空间。资料指出,隧道敷设的风险特点是“怕通风不良”。参考资料在“作业环境风险辨识”部分给出地下敷设前“三查”:查地下管线图、查现场障碍物、查有害气体。其中查有害气体明确要求用检测仪测CO浓度,≥24ppm时禁止作业。资料还提到,2024年某城市电缆隧道作业中,2名工人因未检测有害气体发生一氧化碳中毒,这说明气体检测不是走形式,而是进入地下电缆作业现场前的硬性步骤。

现场提示:气体检测仪使用前要按要求预热和校准,检测对象包括CO、H2S浓度,超标时必须通风。也就是说,先检测、后进入;检测不合格就先通风,不能凭感觉判断“闻不到味道就没问题”。

注意事项:参考资料中“三查五确认”还包含带电区域作业的确认项,其中与人身安全直接相关的是确认与带电体距离(10kV≥0.7m)、确认验电接地完成、确认监护人员到位。这些内容与气体检测一样,都属于作业前的风险辨识环节,不能省略。涉及具体作业时,应以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《2025电力电缆作业人员安全技术培训大纲和考核标准》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。