铁路站场通信信号设备防雷为什么强调“等电位”?

直接答案:铁路站场通信信号系统的防雷,核心原则是“等电位”。雷击时,机房内多类接地系统冲击接地电阻不均衡,雷电流会引起地电位差,造成“地电位反击”,使人员和设备受损。因此防雷不能只靠装避雷针,而要把直击雷防护、接地、等电位连接和电源、信号多级防护作为一个整体来做。

原因说明:站场设备遭受过电压和过电流的途径主要有三类:直击雷、感应雷和操作过电压。站场占地面积大,数字微波通信、车站数字通信分系统、站场广播机、无线列调通信、平面调车通信、信号微机联锁等设备集中在信号楼、通信楼;道轨又是接受直击雷和传导雷、感应雷的良好导体,与道轨连接的信号机、轨道电路箱、道岔电动转辙机等受雷击威胁较大。雷雨云放电时,高频电磁场还会在电源线、信号线、数据线上感应出远超设备抗电强度的过电压。资料还提到,操作过电压可在电源线上产生5000~6000V、3KA的浪涌过电压及浪涌电流。

现场提示:外部防护要有良好的避雷针、引下线和统一接地网,使信号楼、通信楼处于直击雷保护范围内。内部防护要在供电系统、天馈系统、信号采集传输系统、程控交换系统、计算机网络系统、机房接地系统等处做多级综合防护。机房内可沿墙敷设均压带,设置等电位汇流排,把电源PE线、设备外壳、机架、信号屏蔽线槽等就近连接,均衡各钢筋柱间电压。资料明确:网络间传输使用的光纤无须进行防护,但光缆的金属加强筋需要做接地。

注意事项:资料中引用的标准、参数和产品型号有其形成时间,涉及接地电阻取值、SPD选型、材料规格等具体要求时,应以现行有效文件和设备技术条件为准,不能直接照搬本文数值。

资料来源:《铁路站场通信信号系统防雷设计》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。