微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[供电问答] 预制插入式电缆终端头安装时应力锥与电缆截面怎么匹配?

[复制链接]

92

主题

4

回帖

2714

积分

客运斑竹

积分
2714
发表于  昨天 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制插入式电缆终端头安装时应力锥与电缆截面怎么匹配?

直接答案:应力锥必须与电缆截面按厂家标示配套选用,安装前要核对应力锥端面标示和电缆截面是否一致。两者不匹配时不能安装。

原因说明:
该预制插入式电缆终端头(MT-15/600、MT-II-15/600)采用预制热(冷)缩技术,下部应力锥的作用是均匀电缆终端外屏蔽切断处的电场。应力锥内径与电缆截面存在固定配制关系,资料给出的对应关系为:内径12mm对应25~50mm²,15mm对应70~95mm²,18.5mm对应120~150mm²,21.5mm对应185~240mm²,25.5mm对应300mm²,29mm对应400~500mm²。应力锥端面有相应标示,安装使用前应核对。

现场提示:
安装前先确认应力锥、压接端子和电缆截面相符,这是资料明确要求的安装前置步骤。应力锥套入时,有半导电层的一端向下,推入电缆芯绝缘直到应力锥下端紧贴半导电带台阶。操作中不要让尖锐物件划伤或划破橡胶件,所有橡胶件套入时必须在对应接触部位分别抹上硅脂。

注意事项:
该终端额定电压为8.7/15kV(或8.7/10kV),额定电流630A,适用电缆截面25~500mm²。上述参数和配制关系均来自本产品安装说明书,不同厂家、不同型号产品的参数可能不同,现场应以设备铭牌、厂家安装说明书和现行有效作业文件为准。资料同时警示:务必按照安装说明操作,安装不正确将导致不能正常使用,严重时会造成人员或设备损失。

资料来源:《电缆终端头_20260718》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。