[电务问答] ZD6道岔反位无表示时,X1、X2、X3线电压该怎么判断?

[复制链接]

67

主题

2

回帖

1908

积分

超级版主

积分
1908
发表于  昨天 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZD6道岔反位无表示时,X1、X2、X3线电压该怎么判断?

直接答案:ZD6道岔定位表示正常、反位无表示时,先到分线盘测量X1与X2之间的直流电压。有电压,故障多在室外;无电压,故障多在室内。资料给出的正常参考值为直流20至24V。

为什么先测X1、X2?资料明确:ZD6道岔表示电路中,定位表示为X1—X3,反位表示为X1—X2。反位无表示,对应的就是X1、X2这条回路,先测它能把室内外范围分开,避免盲目上道。

分线盘有电压时的检查顺序:
一是查电缆盒X1、X2端子电压,有电压再进转辙机内部查。
二是查反位表示接点(第4排接点)是否闭合。
三是查表示二极管,用万用表测正向导通、反向截止。
四是查动作杆缺口,资料给出的标准为1.5±0.5mm,偏移时调整锁闭铁。

分线盘无电压时的检查顺序:
一是查室内表示继电器FBJ线圈电压,资料给出的正常值为24V。
二是查FBJ接点是否闭合,必要时更换继电器或处理接点。
三是恢复后试验道岔转换及表示,确认正常后销记。

现场提示:上道检查前必须按规定登记、联系要点,执行防护制度;进入转辙机内部作业要防止道岔误动,涉及拆动配线、接点的,作业后必须复查表示和转换试验。以上数值来自题库资料,现场执行应以现行有效规章、技术标准和设备维护要求为准。

资料来源:《2025年铁路信号工(中级)职业技能鉴定参考试题库(含答案)》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。