隧道电缆沟盖板安装怎样控制拼缝和垫塞质量?

直接答案:盖板安装的关键控制点是板端控制线放样、搁置点对中、M10砂浆垫塞和拼缝顺直。资料明确,盖板安装后应拼缝严密、平稳、顺直、无响声,安装过程中不得使用撬棍强行撬动盖板。

原因说明:盖板搁置点位置为电缆沟沟道压顶中心线,盖板安装后中心线应与电缆沟中心线一致。为确保盖板安装后无声响并避免局部承压,资料要求采用M10砂浆进行垫塞。安装前还要对电缆沟沟道压顶表面进行清理,清除表面和沟内杂物,清理时注意保护已敷设电缆等成品,避免损坏和污染。

现场提示:放样采用经纬仪和钢尺,放出盖板板端控制线,控制线平行于电缆沟中心线,每20米设置一个控制点。安装依据板端控制线进行,确保拼缝严密、平稳、顺直、无响声。盖板交接检验合格后按施工总平面布置分类堆放,堆放位置便于二次倒运;盖板应侧立单层堆放,两侧用木方搁置,防止棱角边与地面接触造成表面损坏。同一批次盖板应采用生产厂相同原材料、配合比的产品,以保证每条电缆沟盖板面层色泽一致。

注意事项:电缆沟盖板安装完毕后,严禁机具从电缆沟表面通行或放置机具,以免造成盖板表面损坏或盖板移位。盖板外形不得有缺棱掉角、棱角不正、翘曲不平、飞边凸肋等缺陷,构件表面不得有露筋、麻面、掉皮、起砂、沾污等缺陷。资料给出的检查数量为每10延长米检查至少一处,每次不得少于3块;尺寸偏差检查项目包括长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、对角线差、表面平整度和侧向弯曲,具体允许偏差数值资料表格未完整呈现,当前资料未明确。

资料来源:《隧道路缘边沟电缆沟首件工程专项方案》。