直接答案:
牵引变电所高压设备停电作业时,验电和装设接地线必须按“先验电、后接地”的顺序进行,不能颠倒。资料明确,高压设备验电及装设或拆除接地线时,必须由助理值班员操作、值班员监护;操作人和监护人都要穿绝缘靴、戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套。

原因说明:
验电的作用是确认设备确实无电压,接地的作用是在确认无电后把设备可靠接地,防止突然来电或感应电压伤人。如果先接地、后验电,就等于在未确认设备状态的情况下接触设备,验电这道确认环节失去意义。资料还强调,验电前要将验电器在有电的设备上试验,确认良好方准使用;验电时,对被检验设备的所有引入、引出线均须检验。

现场提示:
表示设备断开和允许进入间隔的信号,以及常设测量仪表显示无电时,不得作为设备无电压的根据;若指示有电,则禁止在该设备上工作,应立即查明原因。这一点在现场容易忽视,不能只看信号或仪表就认为可以作业。

注意事项:
作业中还涉及停电范围、工作票制度和监护要求。资料显示,进行停电作业时,设备的带电部分距作业人员小于规定距离者均须停电;工作票分为三种,其中第一种工作票用于高压设备停电作业。具体距离数值和作业程序,资料OCR识别质量较低,涉及数字和作业要求时应回看原PDF,并以现行有效文件为准。

资料来源:《牵引供电规程与规则资料》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。