[客运问答] 铁路电力设计规范里架空线路绝缘子片数怎么按海拔确定?

[复制链接]

69

主题

4

回帖

2015

积分

超级版主

积分
2015
发表于  前天 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路电力设计规范里架空线路绝缘子片数怎么按海拔确定?

直接答案:资料中给出的规则是,海拔1000m以下地区按正常条件选绝缘子片数;海拔1000m~3500m地区,10kV及以上架空电力线路的绝缘子数量按规范式10.5.5确定;海拔超过3500m地区,可在按该式计算结果的基础上,根据运行经验适当增加。资料未给出式10.5.5的完整计算式,因此不能在此推算具体片数。

原因说明:海拔升高后,空气绝缘性能下降,绝缘子串需要相应增加片数来维持绝缘水平。资料条文说明提到,高海拔地区铁路工程的典型案例是青藏铁路,采用35kV电力贯通线;《青藏铁路设计暂规》对35kV架空电力线路绝缘子片数按不同高程作了规定,并称其与采用本条规定表达式的计算结果一致。这说明按海拔修正绝缘子片数,是铁路电力架空线路设计中的一项实际要求。

现场提示:资料明确,海拔超过3500m地区增加片数要“根据运行经验适当增加”,不是随意加片。涉及具体工程选型时,应以设计文件、现行有效标准和现场运行条件为准。

注意事项:资料中35kV和10(6)kV架空线路直线杆、耐张杆的绝缘子型式和悬式绝缘子串片数,是海拔1000m以下空气清洁地区的规定,不能直接套用到高海拔或污秽地区。资料还规定,空气污秽地区宜采用防污绝缘子、有机复合绝缘子或采取其他防污措施,环境污秽等级应符合《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061的规定。绝缘子和金具的机械强度安全系数也有专门表格要求,选型时不能只看电气绝缘,还要核对机械强度。

资料来源:《铁路电力设计规范》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。