电缆敷设前绝缘电阻试验怎么做?

直接答案:电缆敷设前必须做外观检查和绝缘电阻试验,不同电压等级用的摇表不同:1kV及以下电缆用1kV摇表,1kV以上电缆用2500V摇表,6kV以上电缆还应做直流耐压试验和直流泄漏电流测量,所有试验都要做好记录。

原因说明:敷设前测绝缘电阻,是为了确认电缆在运输、存放过程中没有受潮或损伤,避免把不合格电缆埋进沟里或穿进管里,返工代价很大。资料明确要求,电缆敷设前应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,这是敷设前的必备条件之一。

现场提示:试验前先核对电缆型号、规格与设计资料是否一致,电缆不得有扭绞、损伤及渗漏油现象。对油浸纸绝缘电缆的密封有怀疑时,还应进行潮湿判断。直埋电缆经直流耐压试验合格后才能敷设,充油电缆的油样应试验合格。

注意事项:资料还规定,电缆头制作完成后宜再测量一次绝缘电阻,可用1kV摇表摇测三相绝缘电阻值,其值应不小于10MΩ。两次测量前后对照,便于发现制作过程中是否受潮或受损。试验记录要保存完整,验收时应作为技术资料提交。

资料来源:《电缆线路施工作业指导书》。