全并联AT供电接触网故障类型和方向如何判别?

直接答案:
全并联AT供电方式下,当接触网故障发生在AT所和分区所之间时,变电所处的上行和下行线路T线、F线电流几近相等,仅靠变电所处的电压和电流无法区分故障类型和故障方向。此时应比较故障点两侧变电所、AT所或分区所采集的上行、下行T线及F线共4个电流有效值,故障线路就是离故障点最近的所亭4个电流中最大电流所在的线路。

原因说明:
全并联AT供电方式下,牵引网中的电流分布与故障点位置有关。资料指出,不同故障方式下牵引网电流分布不同,故障点电流与各所亭采集电流之间存在对应关系。故障点两侧的所亭能反映故障电流的流向差异,因此利用故障点两侧所亭的电流有效值大小关系,可以区分故障类型和方向。

判别步骤:
一是确认故障发生在AT所和分区所之间,此时变电所处上下行T线、F线电流几近相等,不能作为判别依据。
二是调取故障点两侧变电所、AT所或分区所采集的上下行T线及F线电流有效值。
三是比较每个所亭这4个电流有效值,取最大值所在的线路作为故障线路。
四是结合故障点位置,判定故障类型和故障方向。

方法特点:
该判别方法不涉及矢量和角度计算,简单易行;无需增加额外的电流和电压互感器,所涉及的电流量均可直接采集。资料还指出,该方法可与吸上电流比测距原理配合使用,弥补吸上电流比测距只能提供故障点距离、无法判别故障类型和方向的缺陷。

现场提示:
以上判别思路来自文献对全并联AT供电方式的分析,属于原理性方法。现场处置时应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准,电流数据以实际采集值为准,不得凭经验估判。

资料来源:《接触网故障论文范文大全》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。