挡土墙墙背回填和泄水孔施工最容易漏掉什么?

直接答案:最容易漏掉的是回填时机和泄水孔坡度的控制。墙背回填必须在墙身片石混凝土达到设计强度70%以上才能进行;泄水孔要严格按4%的流水坡度施工,并保证向外排水顺畅。这两项在资料中都有明确要求,现场一旦抢进度或凭感觉放坡,就容易出问题。

原因说明:挡土墙能否正常使用,不只取决于墙身混凝土强度,还取决于墙背填料、反滤层和排水系统是否按要求做到位。资料明确,最低一排泄水孔以下用黏土回填,每层填土厚度15cm,回填30cm,用人工分层夯实;墙背回填采用AB组填料,按25cm一层分层填筑,用打夯机夯实。回填过早,墙身强度不足,容易造成墙体损伤。

泄水孔设置方面,资料要求墙身于地面以上部分每隔2至3米上、下、左、右交错设置泄水孔,孔内预埋直径5cm的PVC管,伸入墙背10cm,进水口一端包扎0.3×0.3m透水土工布。上下泄水孔位置设置夯填黏土防渗层,中间设置30cm砂加碎石反过滤层。施工中要严格控制泄水孔4%的流水坡度,保证向外排水顺畅。

现场提示:泄水孔位置要横平竖直、位置准确,PVC管要固定牢靠,防止浇筑和填放片石时碰坏或移位。反滤层要及时设置并起到隔水作用,材料符合设计要求,厚度不小于设计规定。伸缩缝沿墙身方向结合墙高每隔10至20米设一道,缝宽0.02m,沿墙顶内外三边填塞沥青麻筋,填塞深度15cm。

注意事项:以上参数来自本次资料中的施工方案,该资料OCR识别置信度较低,涉及具体数值时建议回看原PDF核对。实际作业应以现行有效文件、设计图纸和现场管理要求为准。

资料来源:《铁路挡土墙施工方案》。