高压进线开关故障时先倒备用回路还是先断故障开关?

直接答案:应先断开故障高压输入开关并挂牌警示,确认故障开关后端无电后,再断开各高压输出开关,然后才能合备用高压输入开关、合母联、依次合输出开关。这个顺序不能颠倒,否则存在向故障点反送电的风险。

原因说明:高压进线电缆、进线开关等一次侧故障会直接影响整个机楼、机房供电,导致蓄电池放电,影响面大。资料给出的双回路单母线(通过母联开关连接)架构应急步骤是:断开故障高压输入开关并挂牌警示;察看故障高压状态仪表指示,测试确认故障开关后端无电;断开各高压输出开关;闭合备用高压输入开关;察看备用高压仪表指示并测试确认备用高压正常;闭合高压母联开关;依次闭合高压输出开关;观察各用电设备运行状态正常;最后联系供电部门停电,修理更换故障开关、电缆。

现场提示:对无备用高压回路(单母线不分段)的系统,资料要求立即在低压侧倒换至油机供电,步骤为断开低压系统输入开关、断开高压输出和输入开关、启动油机供电、观察核对后端保证负荷设备运行正常,并对故障开关、电缆挂牌警示“此开关故障,严禁操作”,再联系供电部门停电修复。

注意事项:资料明确高压操作应实行操作监护制度,一人操作、一人监护;穿绝缘鞋、戴绝缘手套;停电时先断断路器或负荷开关再断隔离开关,送电时先合隔离开关再合断路器或负荷开关;断电应先断低压后断高压,送电应先送高压后送低压;高压操作应尽量在无电情况下进行。涉及实际作业时,应以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《7-交直流供电系统故障案例分析》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。