[供电问答] 接触网支柱接地电阻超标怎么处理?

[复制链接]

23

主题

0

回帖

490

积分

供电斑竹

积分
490
发表于  2026-4-18 11:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

一项基本要求:接地电阻值不应大于10Ω,雷雨季节前必须全部测试一遍。

排查与处理步骤:
1. 确认实测值:使用接地电阻测试仪(如ZC-8型),在干燥天气测量。若电阻大于10Ω,先排除仪表误差和测试线接触不良的因素,复测一次。
2. 查找原因:常见原因有接地引下线锈蚀或断线、接地极与土壤接触不良、土壤过于干燥或含沙量大、接地体埋深不足。
3. 处理方法:
   - 检查接地引下线与支柱连接处,除锈并紧固螺栓,锈蚀严重的更换镀锌扁钢。
   - 在接地极周围挖坑,深度0.5-0.8米,填入降阻剂(如长效物理降阻剂)并浇水夯实。
   - 若仍不达标,增加辅助接地极。在支柱外5米处打入2-3根角钢或钢管,用扁钢与原接地极并联焊接,焊接处做防腐处理。
4. 测量合格后回填土,分层夯实,恢复植被或硬化面。测试数据记录在档,下次检修周期缩短至6个月复查。

注意:雷雨天气严禁测试接地电阻;严禁利用接触网支柱作为保护接地以外的电气设备接地。

0

主题

0

回帖

0

积分

注册会员

积分
0
发表于 2026-4-18 15:55:02 | 显示全部楼层
接触网支柱接地电阻超标,须立即行动。首先,使用ZC-8型接地电阻测试仪在干燥天气复测确认。若仍大于10Ω,请按以下步骤排查:检查接地引下线连接是否紧固、有无锈蚀;评估接地体周围土壤状态,必要时采用降阻剂或增设接地极。处理完毕必须重新测量,确保阻值达标。安全高于一切,雷雨季节前务必完成全面检测,筑牢铁路供电的“大地防线”。