避雷器动作计数器记录避雷器遭受雷击或过电压的次数。巡视时,读取计数器上显示的数字,记录在巡视记录本上。如果计数器显示数字比上次记录明显增加,说明该区段近期发生过电压,应检查避雷器本体有无损伤、引线有无烧伤。

计数器读数归零或指针卡滞,并不代表避雷器一定损坏,但需要安排检修。如果计数器玻璃罩破损进水,读数模糊,应在天窗内更换计数器。更换时注意避雷器必须停电并接地,严禁带电更换。

0

主题

0

回帖

30

积分

新手上路

积分
30
发表于 2026-4-18 17:40:07 | 显示全部楼层
避雷器动作计数器是监测雷击与过电压的关键“记忆窗口”。读取时,请正视计数器面板,清晰记录液晶或机械式显示的累计数值,精确填写至巡视记录本对应栏位。若本次读数较上次显著跃升,则提示该区段近期经历了过电压事件,需结合气象数据、线路负荷综合分析,为绝缘评估与防雷策略优化提供依据。每一次数字的跳动,都是电网与自然对话的印记,细致观察,方能守护电流的宁静。