一句话先记牢:断线先设防护报调度,先通后复两原则,降弓惰行快送电,安全距离要十米。 发现接触网断线后,现场人员第一件事不是拿钳子去接,而是立即在断线地点两端按规定设置防护,防止后续列车误入事故区段,同时用一切通讯手段向供电调度报告,说清断线位置、断口状态、是否影响邻线
抢修遵循“先通后复”和“先通一线”两大原则——以最快速度先行供电、疏通线路,双线同时故障时优先恢复一条线送电通车 。方案要体现“快”,必要时采取迂回供电、越区供电、降弓通过或限制列车速度等措施缩短停电时间
导线断线范围较小的,断口两侧无大损伤变形,直接紧线对接即可。导线严重损伤在一个跨距以内,需要加换一段导线,在地面上先做好一个接头,网上将新旧线紧起后做另一个接头。断线范围较大时,如果列车惰行可以通过故障区段,可将接触网脱离接地,采取降弓通过的办法先行送电通车
特别注意:任何人发现接触网断线均不得靠近,必须在断线处10米以外,并立即通知附近车站 |