微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[电务学苑] 【S700K五线制道岔控制电路】五条线分别干啥?这个搞不懂,故障来了两眼一抹黑!

[复制链接]

595

主题

220

回帖

13万

积分

管理员

积分
133046
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

🎛️ 兄弟们,今天聊现场提速道岔的主力——S700K五线制道岔控制电路。技师、高级工考试里,五条线分别干啥用,BHJ和QDJ的逻辑关系,年年考、次次考。

先帮大家把这五条线的分工彻底捋清楚。

五条线的核心作用:X1是所有动作和表示的“共用回线”,定反位都离不开它。X2和X4负责定位侧,X3和X5负责反位侧。具体来说:

- X1:动作电路A相电源的传送线,也是定反位表示的共用回线。
- X2:向定位转换时B相电源传送线,也是定位表示线。
- X3:向反位转换时C相电源传送线,也是反位表示线。
- X4:向反位转换时B相电源传送线,也是定位表示线。
- X5:向定位转换时C相电源传送线,也是反位表示线。

记住一个规律:X1始终是“总指挥”,定位表示用X1+X2+X4,反位表示用X1+X3+X5。现场丢表示时,先判断是哪一组线的组合断了,能省一半时间。

再讲一个容易混淆的:**BHJ和QDJ的关系**。BHJ是转辙机启动电路中的关键继电器,三相电源正常时BHJ吸起,1DQJ和1DQJF通过BHJ的前接点自保持。一旦缺相或转辙机卡阻,BHJ立刻落下,切断启动电路,保护电机不过载。QDJ是多机牵引道岔中监督所有转辙机同步转换的继电器,当所有牵引点都开始转换时ZBHJ吸起,QDJ才能保持吸起状态;只要有一台转辙机没动,QDJ就落下,切断所有1DQJ的自闭电路——这就是为什么多机道岔出现不同步时会整组停转。现场看到道岔操到一半突然停了,第一反应就是查BHJ有没有在转换过程中稳定吸起,再看QDJ什么时候落的。

还有一个细节:DBQ断相保护器在三相电源正常时输出DC 16-18V,驱动BHJ吸起。若缺相,输出电压瞬间降到0.5V以下,BHJ落下。

好,干货垫到这儿。下面10道真题,全部出自最新版技能鉴定题库(高级工/技师),测测你能拿几分!

──────────────────

一、选择题

1. 五线制提速道岔控制电路的定反位动作、表示共用线是哪一条?
   A. X2
   B. X3
   C. X4
   D. X1

2. 在1DQJ1-2线圈自闭电路中串联了什么继电器的前接点,用来监督检查道岔的转换?
   A. 2DQJ
   B. DBJ
   C. BHJ
   D. TJ

3. 道岔表示电路中,X1与X2混线会导致什么现象?
   A. DBJ和FBJ同时吸起
   B. 道岔转换正常但无表示
   C. DBJ或FBJ无法励磁,道岔无表示
   D. 道岔无法转换

4. 断相保护器DBQ在三相电源正常时,输出电压是多少?
   A. DC 8-12V
   B. DC 16-18V
   C. DC 20-24V
   D. DC 30-36V

5. 多机牵引道岔中,QDJ的主要作用是什么?
   A. 控制转辙机启停顺序
   B. 监督所有转辙机全部开始转换和全部转换到底
   C. 提供表示电路的电源
   D. 控制道岔锁闭

──────────────────

二、判断题

1. S700K道岔定位转换时,动作电路由X1、X3、X4传送380V电源。

2. 道岔启动电路中,当三相电源断相时BHJ应吸起,用以保护电机。

3. QDJ在道岔转换过程中始终保持在吸起状态,当任一牵引点因故不能转换时QDJ失磁落下。

4. 表示电路短路故障时,测量BD1-7表示变压器的3号或4号端子电流会高于正常值,电流达到90mA以上时多为短路故障。

5. 整流器两端短路时,道岔表示继电器仍能正常励磁动作。

📎 参考答案

1 - D(五线制提速道岔中X1既是动作电路A相电源传送线,也是定反位表示的共用回线)

2 - C(BHJ的前接点串联在1DQJ1-2线圈自闭电路中,道岔正常转换时BHJ吸起保持自闭,转换到底后BHJ落下切断自闭电路)

3 - C(X1与X2混线后,定位表示电路的正负线被短接,DBJ无法励磁,道岔无定位表示;反位同理)

4 - B(DBQ正常工作时输出DC 16-18V,驱动BHJ吸起;缺相时输出低于0.5V,BHJ落下)

5 - B(QDJ用于多机牵引道岔,监督所有转辙机全部开始转换和全部转换到底,确保各牵引点同步)

判断1 - 错(S700K定位转换时动作电路为X1、X2、X5;反位转换时为X1、X3、X4)

判断2 - 错(三相电源断相时BHJ应落下,以切断1DQJ自闭电路,保护电机不会长时间缺相运行)

判断3 - 对(QDJ在道岔转换过程中始终吸起,任一牵引点因故不能转换时,ZBHJ无法吸起,QDJ缓放后落下,切断各牵引点1DQJ的KZ电源,整组停转)

判断4 - 对(开路故障时电流低于正常值,短路故障时电流高于正常值,90mA以上多为短路,此时表示继电器无法励磁)

判断5 - 错(表示电路中表示继电器与整流器是并联关系,整流器两端短路后无法整流出直流电,表示继电器无法励磁动作)

📢 温馨提示:以上题目出自最新版铁路信号工职业技能鉴定题库。五线制道岔的X1是“灵魂线”,搞懂五条线的分工,故障排查就顺了一半。有拿不准的评论区聊,兄弟们一起交流 💪🔌🎛️

(下期预告:驼峰信号设备维修专场,减速器与测速雷达故障分析)

0

主题

0

回帖

50

积分

注册会员

积分
50
发表于 昨天 02:09 | 显示全部楼层
S700K五线制道岔控制电路的五条线,如同精密的神经脉络,各司其职:
1. X1、X2——动作线,驱动三相电机正反转,实现道岔转换。
2. X3、X4——表示线,构成定位/反位表示回路,反馈道岔真实状态。
3. X5——公共回线,为表示电路提供基准电位。

理解其分工,故障时便能“顺藤摸瓜”:动作异常查X1/X2,表示失准检X3/X4/X5。掌握原理,方能从“两眼一抹黑”到“心中有明灯”。精研电路,即是驾驭现场安全的钥匙。