电力客户双电源受电方案审查与首次送电操作要点

在铁路供电学苑的学习中,电力客户供电方案案例分析是接触网工、变电值班员、电力线路工和供电调度相关岗位需要掌握的重要内容。本文围绕某市报业集团办公大楼和某某气体有限公司两个供电方案案例,梳理供电容量确定、受电方式与接线、计量配置、闭锁要求以及首次送电操作等核心知识点,并结合自测题帮助读者辨析易错点。

一、核心知识点讲解

知识点1:供电容量的确定依据

根据客户提供的用电设备技术参数,供电方案中确定的供用电容量应以计算负荷为基础。某市报业集团办公大楼案例中,用电设备总功率为970千瓦,按需要系数法计算后,计算负荷为823千瓦,最终确定的供用电容量为1000千伏安,其中一级、二级负荷为500千瓦。某某气体有限公司案例中,用电设备总功率为3853千瓦,计算负荷为3710千瓦,确定的供用电容量为3990千伏安。

这里需要注意:设备总功率不等于计算负荷,计算负荷是考虑需要系数和同时率之后的结果。确定变压器容量时,还要结合无功补偿后的视在功率来校验。例如报业集团案例中,1号变压器计算负荷为322千瓦,补偿后视在功率为441.4千伏安,取S=500KVA;2号变压器计算负荷为322千瓦,补偿后视在功率为464.2千伏安,同样取S=500KVA。

知识点2:受电方式与接线方式

报业集团案例采用配电站受电方式,配置干式变压器两台,每台500千伏安。受电侧高压装置采用单母线分段接线,与供电电源连接的控制设备应采用断路器。某某气体有限公司案例采用配电站受电方式,配置S11型油浸变压器一台,容量500千伏安,受电侧高压装置采用单母线接线。

两个案例的接线方式不同,原因在于负荷性质和供电可靠性要求不同。报业集团有一级、二级负荷,需要双电源供电,因此高压侧采用单母线分段,便于主备电源切换。某某气体有限公司为单电源专线供电,接线相对简单。

知识点3:计量方案配置

报业集团案例设置两个计量点,均为高供高计。计量点1设在主电源计量柜处,电流互感器变比75/5A,精度0.5S;计量点2设在备用电源计量柜处,电流互感器变比30/5A,精度0.5S。两个计量点均为独立计量。

某某气体有限公司案例同样设置两个计量点,但计量方式不同。计量点1用于大工业类别,设在滨湖变#07处,高供高计,电流互感器变比250/5A,精度0.2S;计量点2用于一般工商业类别,设在客户低压柜处,高供低计,电流互感器变比150/5A,精度0.5S。计量点2为计量点1的内分表。

这里的关键区别是:高供高计在高压侧计量,高供低计在低压侧计量。不同用电类别应分别配置计量装置。

知识点4:闭锁要求与保护配置

报业集团案例明确要求:客户受电装置电源侧的主备电源间应设置可靠的闭锁装置;客户自备应急保安电源应与主备电源间加装可靠的闭锁装置;因客户为部分备用,备用电源进线柜与联络柜应相互闭锁,备用电源投运时,联络柜开关应分段。

某某气体有限公司案例同样要求主备电源间设置可靠闭锁装置。继电保护及接地装置应按相关电气设计规范进行配置。功率因数考核标准方面,报业集团执行0.85,某某气体有限公司执行0.9,无功补偿装置均要求具备自动投切功能,补偿后cosΦ不低于0.95。

知识点5:首次送电操作程序

根据案例中的送电方案,首次送电前应具备的条件包括:工程竣工验收合格;总柜、各出线柜保护定值已整定完毕;计量表计、负荷管理装置等安装完毕;供用电合同、双电源协议、调度协议等已签订;相关费用均已结清。

送电操作程序要点:检查确认现场工作均已结束,临时电源已解除;检查变压器、高低压配电设备已清扫干净,无安全隐患;断开各高压进线柜开关、出线柜开关和接地刀,断开高压母联开关;断开低压侧总柜开关,使变压器处于空载,断开低压母联开关;联系配调,汇报现场已具备送电条件,要求合上主电源和备用电源开关;对两段高压母线进行核相;分别对两台变压器送电冲击3至5次;检查变压器运行正常后将2号变停运;断开备用电源进线开关,合上高压母联开关,合上出线开关,使两台变压器在主电源下正常运行;分别合上低压两侧总柜开关,并对两段低压母线进行核相;通知计量人员核对表计相序;送电正常后现场请客户在工作单上签字确认。

二、自测题

1. 某市报业集团办公大楼案例中,用电设备总功率为970千瓦,计算负荷为多少千瓦?
A. 823
B. 970
C. 1000
D. 500

2. 报业集团案例中,确定的供用电容量为多少千伏安?
A. 823
B. 970
C. 1000
D. 500

3. 报业集团案例中,一级、二级负荷为多少千瓦?
A. 823
B. 500
C. 1000
D. 970

4. 报业集团案例中,1号变压器补偿后视在功率为多少千伏安?
A. 322
B. 392.2
C. 441.4
D. 500

5. 报业集团案例中,2号变压器补偿后视在功率为多少千伏安?
A. 322
B. 431.0
C. 464.2
D. 500

6. 报业集团案例中,变压器容量最终取值为多少千伏安?
A. 400
B. 500
C. 630
D. 800

7. 报业集团案例中,受电侧高压装置采用什么接线方式?
A. 线路-变压器组
B. 单母线
C. 单母线分段
D. 双母线

8. 报业集团案例中,与供电电源连接的控制设备应采用什么?
A. 跌落式熔断器
B. 负荷开关
C. 断路器
D. 隔离开关

9. 报业集团案例中,配置的变压器型式是什么?
A. 油变
B. 干变
C. 箱变
D. 不确定

10. 报业集团案例中,计量点1的电流互感器变比为多少?
A. 30/5A
B. 50/5A
C. 75/5A
D. 100/5A

11. 报业集团案例中,计量点2的电流互感器变比为多少?
A. 30/5A
B. 50/5A
C. 75/5A
D. 100/5A

12. 报业集团案例中,两个计量点的关系是什么?
A. 计量点1为计量点2的内分表
B. 计量点2为计量点1的内分表
C. 均为独立计量
D. 互为备用计量

13. 报业集团案例中,功率因数考核标准为多少?
A. 0.80
B. 0.85
C. 0.90
D. 0.95

14. 报业集团案例中,无功补偿后cosΦ应不低于多少?
A. 0.85
B. 0.88
C. 0.90
D. 0.95

15. 某某气体有限公司案例中,用电设备总功率为多少千瓦?
A. 3710
B. 3853
C. 3990
D. 3320

16. 某某气体有限公司案例中,确定的供用电容量为多少千伏安?
A. 3710
B. 3853
C. 3990
D. 3490

17. 某某气体有限公司案例中,配置的变压器型式和容量是什么?
A. 干变,500kVA
B. S11型油变,500kVA
C. 箱变,500kVA
D. 干变,630kVA

18. 某某气体有限公司案例中,高压侧主接线采用什么方式?
A. 线路-变压器组
B. 单母线
C. 单母线分段
D. 桥式

19. 某某气体有限公司案例中,计量点1的计量方式是什么?
A. 高供高计
B. 高供低计
C. 低供低计
D. 低供高计

20. 某某气体有限公司案例中,计量点2与计量点1的关系是什么?
A. 计量点1为计量点2的内分表
B. 计量点2为计量点1的内分表
C. 均为独立计量
D. 互为备用计量

21. 根据案例,首次送电前应具备的条件包括哪些?(多选)
A. 工程竣工验收合格
B. 保护定值已整定完毕
C. 供用电合同、双电源协议、调度协议等已签订
D. 相关费用均已结清

22. 根据案例,首次送电操作程序中,对变压器送电冲击的次数范围是多少?
A. 1至2次
B. 3至5次
C. 5至7次
D. 7至10次

23. 报业集团案例中,备用电源投运时,联络柜开关应处于什么状态?
A. 合上
B. 分段
C. 不确定
D. 与主电源进线柜同时合上

24. 判断:报业集团案例中,主供电源和备用电源均采用公配线路“T”接方式。
A. 对
B. 错

25. 判断:某某气体有限公司案例中,主供电源采用专线方式供电。
A. 对
B. 错

26. 判断:报业集团案例中,客户自备应急保安电源不需要与主备电源间加装闭锁装置。
A. 对
B. 错

27. 判断:某某气体有限公司案例中,无功补偿装置应具备自动投切功能。
A. 对
B. 错

28. 判断:报业集团案例中,两个计量点均为高供高计。
A. 对
B. 错

29. 判断:某某气体有限公司案例中,计量点2为高供低计。
A. 对
B. 错

*** VIP专享 ***

参考资料:电力客户供电方案-案例分析

引用依据:
《电力客户供电方案-案例分析》

资料使用说明:本文依据已抽取铁路专业原始文本整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请以现行有效文件为准。
付费看帖
非VIP会员剩余 24% 内容需要支付 0.20元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

63

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-20 04:51 , Processed in 0.175496 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.