微信扫一扫 分享朋友圈

已有 25 人浏览分享

[综合问答] 断路器编号第1位数字2表示什么电压等级?

[复制链接]

25

主题

2

回帖

760

积分

超级版主

积分
760
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器编号第1位数字2表示27.5kV和2×27.5kV电压等级。这一规定出自中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号,2020年2月发布),是目前牵引变电专业设备编号的现行统一标准。

依据该规则第六条关于断路器编号的规定,断路器编号采用3位数字与字母组合表示,例如251DL、252DL等。其中,第1位数字表示断路器的电压等级:数字1表示330kV、220kV、110kV等较高电压等级;数字2表示27.5kV和2×27.5kV电压等级。因此,在编号首位出现数字2时,即表明该断路器属于27.5kV或2×27.5kV电压等级的牵引供电系统设备。

牵引变电所、开闭所、分区所及自耦变压器所中大量运行于27.5kV及2×27.5kV系统的断路器,其编号首位通常均为2。例如,规则第二十六条对应的2×27.5kV馈线侧设备、第三十三条开闭所馈线断路器(如251DL、252DL、253DL、254DL)、第四十三条分区所并联断路器(271DL、273DL等)、第三十九条自耦变压器回路断路器(281DL、282DL、283DL、284DL)等,均属于27.5kV等级设备,故编号首位为2。与此相对,连接110kV及以上电源侧的高压断路器(如牵引变压器高压侧断路器、进线断路器241DL、242DL等对应较高电压等级的场合)其编号首位则为1。

需要注意的是,本规则中的数字2特指牵引供电系统的27.5kV及2×27.5kV接触网供电电压等级,这与电力系统通用型号中某些以数字表示的额定电压含义并不相同,不能混淆。此外,TG/GD 127-2020为2020年发布实施的现行规章。若现场个别设备沿用了更早的原铁道部时期编号规则,其首位数字含义可能与现行规则存在差异,现场识别设备时应以本单位现行有效的规章、图纸及设备铭牌为准,切勿仅凭旧资料判断。本答案内容仅供学习参考,涉及具体设备识别和倒闸操作时,一律以现行有效文件为依据。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》第六条(铁工电〔2020〕34号,中国国家铁路集团有限公司2020年2月发布)》
2. 《GD 127-2020相关条文》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-1A42750B77D1)。