[供电问答] 接触网器材上网安装前必须经过什么?

[复制链接]

29

主题

3

回帖

1061

积分

客运斑竹

积分
1061
发表于  6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网器材(含接触线、承力索、关键受力零件、绝缘子、分段/分相绝缘器、隔离开关及负荷开关、支柱、硬横梁等重要器材及一般器材)上网安装前,必须经过检验验收,检验验收合格后方可上网使用;未经检验验收或经检验验收不合格的器材,禁止上网安装使用。这是对接触网器材安装使用管理的基本要求,目的在于防止不合格产品上网运行,保证牵引供电安全和行车安全。

检验验收是接触网器材进场和安装前质量把关的核心环节,主要包含以下几个方面:

一、核对质量证明文件。上网安装的每批器材应随货提供制造厂的产品合格证、出厂检验(试验)报告、产品说明书及安装技术文件等资料。施工单位应核对这些文件与实物相符、齐全有效,重点受力零件和绝缘器材应查验其型式试验报告及检验结论。

二、进行进场检验。器材运抵现场后,应按现行《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB 10421-2018)及产品技术条件的有关规定逐批进行检查。一般检查内容包括:器材的品种、规格、型号与设计及订货合同是否一致;数量是否齐全;外观有无变形、裂纹、损伤、锈蚀、镀层脱落、毛刺等缺陷;关键尺寸是否超差。接触网关键受力零件等重要器材一般应全部检验,一般器材按规定比例抽查。

三、按规定进行抽样检验和试验。对接触线、承力索等线材,应按批取样进行机械性能和电气性能试验(如抗拉强度、延伸率、电阻率等);对绝缘子应进行绝缘电阻及耐压检查;对接触网零部件可参照相应标准进行组装检查或受力试验,检验其在组装状态下的配合与性能。检验不合格的器材不得使用,须按不合格品处理并退场或报废。

四、做好报验和验收记录。施工单位自检合格后,应按规定向监理单位报验,填写进场材料(构配件、设备)报验单,并附出厂质量保证书(合格证)、出厂检验报告和自检试验报告。监理按规定见证或平行检验,检验合格并签署同意使用的意见后,器材方可投入安装。

需要说明的是,铁运〔2010〕12号《电气化铁路接触网器材管理办法》作为行业管理文件(现相关管理要求已纳入国铁集团后续制度体系),其关于“新建、改造、大修工程用接触网器材上网安装前必须经过检验验收,合格后方可上网使用”的原则至今仍被引用执行。此外,对实行生产许可证或制造特许证管理的重要器材,上网前还应确认生产企业具有相应资质,产品属于获证范围。现场作业应以施工单位与监理共同签认的检验验收记录及合格结论为准,严禁使用无合格证、未经检验或检验不合格的器材。

参考资料:

1. 《铁运〔2010〕12号《电气化铁路接触网器材管理办法》(行业管理规定,作为背景依据)》
2. 《TB 10421-2018《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》》
3. 《T 2074-2020》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-BE88CFC960E7)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。