[供电问答] 自耦变压器所并联断路器编号采用什么?

[复制链接]

20

主题

2

回帖

620

积分

高级会员

积分
620
发表于  7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
自耦变压器所(AT所)并联断路器编号依据中国国家铁路集团有限公司发布的现行标准TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号)执行,采用三位数字加字母DL表示。编号由三部分构成:第1位数字表示电压等级,自耦变压器所断路器位于27.5kV或2×27.5kV牵引侧,故第1位数字取2;第2位数字表示断路器所在位置;第3位数字表示该位置序号,一般从1开始顺序编号,数字后统一加字母DL。

就自耦变压器所而言,需要区分两种性质不同的断路器。其一为“上下行并联断路器”,即连接上、下行牵引网的并联断路器,属于AT所的进线或并联设备,其第2位数字采用7;其二为“自耦变压器断路器”,即自耦变压器回路自身的保护断路器,其第2位数字采用8。

若问题所指“并联断路器”为上、下行牵引网之间的并联断路器(AT所常见的π形接线中保持闭合的那台并联断路器),则其编号第2位数字取7,表示“分区所、自耦变压器所进线断路器或上下行并联断路器”。具体位置序号按自耦变压器所沿铁路的位置确定:小里程方向与大里程方向的上下行并联断路器分别取奇数、偶数区分方向并顺序编号。当AT所采用单台断路器并联时,小里程方向上下行并联断路器可编号为271DL,大里程方向对应编号为273DL;当AT所采用四台断路器进线时,小里程方向下行、小里程方向上行、大里程方向下行、大里程方向上行对应的进线断路器分别编号为271DL、272DL、273DL、274DL,其中下行方向取奇数、上行方向取偶数。

若问题所指为自耦变压器本体回路断路器,则其编号第2位数字取8,表示自耦变压器断路器。按第三十九条,小里程方向下行、小里程方向上行、大里程方向下行、大里程方向上行对应的自耦变压器分别采用1AT、2AT、3AT、4AT,其对应的断路器编号分别采用281DL、282DL、283DL、284DL。以281DL为例:第1位数字2代表27.5kV(2×27.5kV)电压等级,第2位数字8代表自耦变压器断路器,第3位数字1为位置序号。

需要特别说明的是,TG/GD 127-2020适用于新建电气化铁路。对于既有运行设备,若其实际主接线与本规则所列典型接线不一致,应参照本规则并结合现场图纸、铭牌及运行规程核对确认,具体设备属性以现场实际标识和设计文件为准。此外,历史上部分图纸资料(如早期专利文件)曾采用3DL、5DL、4DL、6DL等习惯性编号,此类编号属于背景性示例,不构成现行作业依据,现场作业必须按现行有效的编号规则和设计图纸执行。以上规则供学习与参考,涉及现场操作时以现行有效文件和设备实际标识为准。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号),中国国家铁路集团有限公司2020年2月18日发布》
2. 《GD 127-2020第六条断路器编号规则的说明》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-233777817F3E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

20

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 00:33 , Processed in 0.170497 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.