微信扫一扫 分享朋友圈

已有 28 人浏览分享

[综合问答] 断路器编号第2位数字6表示什么设备?

[复制链接]

19

主题

2

回帖

630

积分

高级会员

积分
630
发表于  2026-9-2 20:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号)第六条断路器编号规则,电气化铁路牵引变电设备的断路器编号采用3位数字与字母组合表示,即数字后加字母DL。其中:第1位数字表示断路器所在电压等级,数字1表示330kV、220kV、110kV电压等级(高压电源进线侧),数字2表示27.5kV和2×27.5kV电压等级;第2位数字表示断路器所在的位置;第3位数字表示断路器所在位置的位置序号,一般从1开始编号。

关于第2位数字所代表的断路器位置,规则明确作了规定:数字0表示牵引变电所电源进线和牵引变压器低压侧的断路器;数字1和2表示牵引变电所馈线断路器;数字3表示牵引变电所补偿用断路器;数字4表示开闭所进线断路器;数字5表示开闭所馈线断路器;数字6表示所用变压器、27.5kV动力变压器断路器;数字7表示分区所、自耦变压器所进线断路器或上下行并联断路器;数字8表示自耦变压器断路器。

因此,断路器编号中第2位数字为6时,表示该断路器为所用变压器或27.5kV动力变压器回路上的断路器,即牵引变电所内给本所提供操作、照明、控制等电源的所用变压器,以及27.5kV动力变压器(如给沿线区间动力负荷供电的动力变压器)的断路器。

需要说明的是,上述编号规则适用于新建电气化铁路及按该规则实施编号的设备。运行中既有设备如与主接线实际不一致时,应结合现场图纸、铭牌及运行规程进行核对确认,具体设备属性以现场实际标识和设计文件为准。本知识仅供学习参考,涉及规章及现场作业要求时,应以现行有效文件为准。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号)》
2. 《中国国家铁路集团有限公司,2020年2月18日发布》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-7AE530A3B4F4)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

19

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 00:36 , Processed in 0.218269 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.