根据现行铁路供电安全规程,停电、检电、接地封线(即装设接地线)工作必须由两人进行,一人操作、一人监护。这是防止误操作和触电事故的基本要求。具体依据为《铁路技术管理规程》和《接触网安全工作规程》中的相关规定。例如,在接触网停电作业中,验电和接地操作属于关键安全步骤,必须由具备相应资格的人员执行,且作业过程中监护人员不得兼任其他工作。需要说明的是,此规定适用于铁路电力牵引供电系统,包括接触网和变电所等场所。实际操作中,作业负责人应确认两人分工明确,操作人员负责实施验电、挂接地线等动作,监护人员负责监督操作顺序、安全距离及异常情况,并及时提醒。若现场人员不足或未按规定配置,严禁开展此类作业。此外,接地线装设完毕后,应记录时间并报告。执行时还应结合本单位作业指导书及调度命令,确保安全。

参考资料:

1. 《《铁路技术管理规程》(现行有效版本)》
2. 《《接触网安全工作规程》(现行有效版本)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-540380ED)。