[供电问答] 雷雨天气巡视室外高压设备时应穿什么?

[复制链接]

19

主题

6

回帖

690

积分

高级会员

积分
690
发表于  2026-9-2 18:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷雨天气需要巡视室外高压设备时,作业人员应穿绝缘靴(绝缘鞋),同时还应按规定佩戴安全帽等劳动防护用品,并注意不得靠近避雷器和避雷针,也不得靠近其接地引下线。这是电力安全工作规程和铁路供电安全规章中的基本要求。

雷雨天穿绝缘靴的主要作用是防止雷击或设备感应过电压、跨步电压对人身造成伤害。室外高压设备在雷雨天气可能因大气过电压而发生放电或闪络,地面、设备构架和接地装置周围可能形成危险的跨步电压;绝缘靴能有效阻断电流经人体与大地之间形成通路,是巡视人员最关键的绝缘防护装备。因此在巡视前必须检查绝缘靴是否完好、在试验合格期内,避免使用破损或受潮失效的产品。

除穿绝缘靴外,巡视雷雨天气下的室外高压设备还应遵守以下要求:不得靠近避雷器和避雷针,防止雷击时因雷电流泄放和反击造成伤害;不宜使用金属骨架的伞具,防止引雷或触及带电部位;应穿防雨且不导电的雨衣,避免被雨水淋湿后降低绝缘性能。巡视途中不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏,宜由两人进行并有人监护。

需要特别说明的是,雷雨天气原则上应尽量避免巡视室外高压设备,如确因特殊情况必须巡视,才按上述要求做好绝缘防护,并尽量缩短在露天高压设备区停留的时间。当高压设备发生接地故障时,室内人员不得接近故障点4米以内,室外人员不得靠近故障点8米以内;确需接近时必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。铁路供电系统在牵引变电所、开闭所等场所巡视高压设备时,应严格执行本单位现行《电力安全工作规程》(供电部分)及岗位作业指导书的相应条款,以本单位最新有效文件为准。

参考资料:

1. 《GB 26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》关于雷雨天气巡视应穿绝缘靴、不得靠近避雷器和避雷针的规定》
2. 《中国电力规划设计协会电力知识问答(变电技术)关于巡视设备安全要求的内容》
3. 《北极星电力网技术频道电气基础知识问答中雷雨天气巡视室外高压设备的要求》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-4F6919CD4B8D)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。