微信扫一扫 分享朋友圈

已有 32 人浏览分享

[供电问答] 在运行的电压互感器二次回路上工作时严格防止什么?

[复制链接]

33

主题

2

回帖

1154

积分

机务斑竹

积分
1154
发表于  2026-9-2 02:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行的电压互感器二次回路上工作时,必须严格防止二次侧短路。电压互感器二次侧绕组匝数少、阻抗极小,若发生短路,短路电流可达额定值的数十倍甚至更高,会瞬间烧毁互感器绝缘,导致设备损坏,同时产生强烈电弧和高温,严重威胁作业人员的人身安全,可能引发灼伤、触电等事故。此外,二次侧短路还会造成一次侧电流异常增大,可能引起系统电压波动或保护误动,影响铁路供电系统的稳定运行。

根据铁路供电安全规程和相关作业指导书,在带电运行的电压互感器二次回路上进行作业时,除必须办理工作票并设专人监护外,还应采取以下防范措施:作业人员应使用绝缘工具,戴绝缘手套,站在绝缘垫上;严禁将二次回路的端子短接,不得随意拆动接线;进行端子排接线或拆线时,应使用专用工具,并防止金属工具同时触碰两个带电端子。同时,应防止二次回路接地,不得将二次回路与大地或框架相碰,因为一点接地虽属允许,但若在作业中误造成另一点接地形成短路,同样会造成危害。

现行有效的铁路行业标准如《铁路电力安全工作规程》(Q/CR 523-2019)和《电气化铁路有关人员电气安全规则》(铁运〔2013〕123号)均强调,在电压互感器二次回路上工作应防止短路。这些规定是现场作业必须遵守的强制性要求,任何未经允许的短接或接地操作都是绝对禁止的。作业前应核对图纸,确认回路走向,并在专人监护下逐步操作。若作业中需短接(如切换回路),必须使用专用的短路片或短路端子,并在确认无误后短时进行,严禁用导线或随意跨接。

总之,在运行的电压互感器二次回路上工作的核心安全要求是严防短路,同时兼顾防接地和防触电,做到“三防”并重。只有严格遵守规程,才能确保作业安全,避免设备损坏和人身伤害。

参考资料:

1. 《CR 523-2019》
2. 《电气化铁路有关人员电气安全规则(铁运〔2013〕123号)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-0F842804)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 高铁牵引变电所运行规程学习中的易混点辨析:一次设备与二次设备、AAT与备自投
2. 高铁牵引变电所值班员必须吃透的几个运行逻辑
3. 高铁牵引变电所培训:把运行规程讲成可操作的判断链条