微信扫一扫 分享朋友圈

已有 26 人浏览分享

[供电问答] 大风后巡视重点检查什么?

[复制链接]

20

主题

2

回帖

628

积分

高级会员

积分
628
发表于  2026-9-2 02:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大风后供电系统巡视是保障铁路供电安全的重要环节。大风天气可能导致接触网设备、电力线路、变电所等出现异物挂网、设备松动、绝缘子损坏等隐患,因此巡视必须突出重点、全面细致。

巡视前,作业人员应确认大风已减弱或停止,并确认线路已停电或采取安全措施。巡视时,应携带望远镜、照相机、测温仪等工具,按照“先重点后一般、先高处后低处”的顺序进行。

重点检查以下内容:

一、接触网设备。重点检查锚段关节、线岔、分段绝缘器、隔离开关、避雷器、补偿装置等设备状态,确认其无变形、无脱落、无裂纹。检查接触线、承力索、吊弦、定位器、腕臂等有无松脱、断裂、偏移,特别是跨中部分和线岔处。检查线索是否有异物(如塑料布、广告布、树枝等)挂网,发现异物应及时处理或上报。检查电连接线夹、接头处有无过热、松动,补偿绳有无脱槽、卡滞。

二、电力线路。重点检查架空电力线、电缆线路的杆塔、横担、绝缘子、导线等。检查杆塔基础有无冲刷、倾斜,拉线有无松弛、断股,导线有无断股、烧伤、舞动痕迹,绝缘子有无破损、闪络。检查线路通道内有无树木倾倒、广告牌破损等可能侵限的隐患。

三、变配电所(亭)。检查室外设备如隔离开关、断路器、互感器、避雷器、母线等有无异常,基础有无下沉,瓷瓶有无裂纹、放电痕迹。检查室内设备如保护屏、控制屏有无告警,电缆沟有无积水、杂物。检查房屋、围墙、门窗有无损坏,屋顶有无漏水。

四、基础与附属设施。检查接触网支柱、拉线基础、电力杆塔基础有无塌陷、裂纹,支柱有无倾斜。检查防护栅栏、警示标志是否完好。检查接地装置是否连接牢固,接地电阻是否符合要求。

巡视中发现的异常情况,应立即报告供电调度,按规程处理。巡视结束后,应填写巡视记录,注明时间、地点、设备状态及处理情况。

注意:大风后巡视必须严格遵守安全规定,不得冒险作业。本内容依据《铁路供电安全工作规程》和《接触网运行检修规程》等现行有效文件整理,具体作业以现场实际和相关规章制度为准。

参考资料:

1. 《《铁路供电安全工作规程》(现行有效)》
2. 《《接触网运行检修规程》(现行有效)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-D093465A)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

20

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 00:59 , Processed in 0.157711 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.