熄灯巡视是供电系统日常巡视中的重要环节,主要针对夜间或低照度条件下难以发现的设备异常进行专项检查。其核心目的是利用黑暗环境下的光线特征,发现白天不易察觉的放电、过热、发光等缺陷,从而及时消除隐患,保障供电设备安全运行。

熄灯巡视重点检查以下内容:

一、设备表面异常发光和放电现象。重点观察绝缘子、套管、避雷器、断路器、隔离开关等高压设备的瓷质部分和金属裸露部分,看是否有异常电晕、电弧、火花或沿面闪络。夜间黑暗环境下,电晕放电呈现蓝紫色微光,沿面放电可能呈现树枝状或线状亮光,这些在白天强光下难以辨认。若发现放电点,应记录具体位置和放电强度,并进一步安排停电检测或红外测温。

二、设备连接点和触头过热迹象。重点检查导线连接处、线夹、引流线、隔离开关触头、断路器接线端子等部位,观察是否有发红、发暗或局部发光现象。金属过热到一定温度时,在黑暗中会呈现暗红色至亮红色,与周围环境形成明显反差。若发现过热迹象,应使用红外测温仪进行定量测量,并参照《供电设备状态检修规程》中的温度限值判断缺陷等级。

三、绝缘子表面脏污和裂纹。在夜间利用侧光或反光条件,观察绝缘子表面是否有积尘、盐密、鸟粪等污秽物,这些污秽物在潮湿环境下容易引发闪络。同时,绝缘子表面的细小裂纹在灯光照射下可能呈现暗影或反光异常,可配合手电筒进行细致检查。对于玻璃绝缘子,还需检查是否有自爆或裂纹造成的暗痕。

四、设备内部异常声响和异味。熄灯巡视时环境噪音较低,便于通过听觉发现设备内部的异常放电声、振动声或机械摩擦声。同时,注意闻是否有绝缘材料过热产生的焦糊味、臭氧味或塑料烧焦味。若闻到异味,应进一步定位异味来源,并检查相关设备外壳是否有局部过热迹象。

五、夜间照明和指示灯状态。检查变电所、配电所内的设备运行指示灯、故障指示灯、操作面板指示灯是否显示正常,有无熄灭、闪烁或误亮。同时检查设备间照明是否完好,应急照明是否处于正常状态。指示灯异常往往反映设备内部状态变化,需结合监控系统进行确认。

六、防小动物措施是否到位。夜间是鼠、蛇等小动物活动频繁时段,应检查设备室门窗是否关闭严密,防鼠挡板、防护网是否完好,电缆孔洞封堵是否严密。若有小动物进入设备区,可能造成短路或接地故障,因此熄灯巡视时需特别关注这些区域。

七、围墙、门禁及安防设施状态。检查所亭围墙是否有破损、攀爬痕迹,大门是否锁闭,红外对射、视频监控等安防设备是否正常投入。熄灯巡视不仅是设备巡查,也承担治安防范职能,发现异常应及时报告处理。

八、周边环境异常。观察设备区是否有异物飘挂(如风筝线、塑料薄膜)、树木越界或施工机械靠近,这些在夜间可能不易发现,但可通过手电筒辅助检查。同时注意设备基础有无下沉、倾斜,电缆沟盖板是否缺失。

执行熄灯巡视时,应携带手电筒、红外测温仪等工具,并严格遵守安全操作规程,不得触碰带电设备,保持安全距离。巡视中发现的异常应详细记录,并及时汇报,必要时增加巡检频次。

需要强调的是,熄灯巡视不能替代常规巡视和定期检修,而是对白天巡视的有力补充。对于需要停电处理的缺陷,应按照现行规程申请停电,严禁在带电状态下冒险作业。

本文内容依据供电系统通用巡检要求整理,具体执行时应以单位现行作业指导书和相关技术标准为准。

参考资料:

1. 《《国家电网公司变电运维检修管理规定》及相关巡检类指导文件》
2. 《《铁路电力安全工作规程》(现行有效版本)》
3. 《铁路供电系统岗位培训教材(现行版)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-D093465A)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。