[供电问答] 装设地线应先接哪端?

[复制链接]

33

主题

2

回帖

1140

积分

机务斑竹

积分
1140
发表于  2026-8-30 18:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
装设地线(接地线)时应先接接地端,后接导体端(导线端),且必须接触良好;拆除接地线时顺序与此相反,即先拆导体端,后拆接地端。这是铁路供电与接触网停电作业中必须严格遵循的安全操作顺序,其根本目的是保护作业人员人身安全。

具体到电气化铁路接触网作业:当验明接触网已停电后,须立即在作业地点两端以及与作业地点相连、可能来电的停电设备上装设接地线。装设时,应先将接地线的接地端连接到牵引回流轨(钢轨)上,再将其另一端通过接地杆(接地棒)接在被停电设备的裸露导电部分(接触网导线)上。此过程中人体不得接触接地线。拆除时顺序相反,先拆除与被停电导体相连的一端,再拆除连接牵引回流轨(钢轨)的一端。

这样做的安全原理在于:如果先接导体端、后接接地端,在接地线尚未与大地可靠连接时,一旦设备意外来电或存在感应电压,作业人员手持接地线接触导体端就可能带电触电,人身安全无法保障。而先接接地端,使接地线一端已可靠接地,再通过绝缘杆将另一端引向导体,即使设备来电,电流也会经接地线导入大地,从而保护作业人员。

相关作业还须注意以下要点:验电接地作业必须由两人同时进行,操作人和监护人均须戴安全帽、穿绝缘靴,操作人必须戴绝缘手套;装设、拆除接地线均应使用绝缘棒(绝缘杆),严禁用手直接触碰接地线;接地线应用多股软铜线和专用线夹固定在导线上,连接牢固、接触良好,严禁缠绕;每组接地线均应编号并放在固定位置,现场不得随意混用。

需要说明的是,上述“先接接地端、后接导体端”的装设顺序,是电力作业与铁路供电系统通行的基本安全原则,在现行《铁路电力安全工作规程》《普速铁路接触网安全工作规则》及现场标准化作业要求中均有体现,作业人员应结合本单位现行规章制度和作业指导书严格执行。

参考资料:

1. 《《铁路电力安全工作规程》及《普速铁路接触网安全工作规则》关于验电、接地作业的规定》
2. 《电气化铁路安全普及读本(上海铁路局职工教育处编著,中国铁道出版社):装设接地线先接接地端,再经接地杆接停电设备裸露导电部分,拆除顺序相反》
3. 《铁路(地铁)专用接地线安装调试说明:先连接接地端,连接牢固后再挂接接电端》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-5FA402D26B38)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。