在全部停电作业和邻近带电作业中,必须完成的安全措施主要包括:
停电:作业前必须申请停电,取得调度命令或工作票许可,确认停电范围正确,并断开相关电源。
验电:使用相应电压等级的验电器,在停电设备上验明无电压。验电前应在有电设备上试验验电器良好。
接地:在作业地点两端装设接地线,确保作业人员始终处于接地线保护范围内。接地线应采用截面积不小于25平方毫米的裸铜绞线,装设时先接接地端,再接导体端,拆除时顺序相反。
悬挂标示牌和装设遮栏:在停电设备周围或邻近带电设备处设置“禁止合闸,有人工作”等标示牌,必要时装设临时遮栏,防止误入带电间隔。
邻近带电作业的安全距离:作业人员及携带的工具、材料与带电体必须保持规定的安全距离(如10kV及以下不小于0.7米,35kV不小于1.0米,接触网25kV不小于1000毫米)。
监护:作业时必须设专人监护,监护人员不得兼任其他工作,并随时提醒作业人员保持安全距离。
使用个人防护用品:根据作业电压等级穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽等,使用绝缘工具。
工作票制度:全部停电作业和邻近带电作业必须使用相应的工作票(如第一种工作票或第二种工作票),并严格履行签发、许可、终结手续。
防止误送电:停电作业时,需采取防止误送电措施,如断开隔离开关并加锁,或派专人看守。
作业结束后的检查与送电:作业结束后,工作负责人必须清点人员、工具,确认无误后拆除接地线,方可申请送电。

请注意,上述措施是通用要求,具体执行时必须以现行有效的《铁路电力安全工作规程》、《接触网安全工作规程》及现场作业指导书为准。历史资料和旧规章仅作背景参考,不可作为现场作业依据。

参考资料:

1. 《中国铁路总公司《接触网安全工作规程》》
2. 《《铁路技术管理规程》相关条款》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-C987BCC8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 铁路电力供电系统安装:三个关键子系统的技术要点与安全红线
2. 铁路电力供电系统安装培训:从技术参数到安全卡控的教学链条
3. 车站值班员接发列车:十五个步骤背后的安全逻辑与易错点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册