发表于  2026-8-30 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压配电室钥匙的保管,核心原则是“专人保管、按班移交、借用登记、当日交回”,即由当班的值班员(值守人员)负责保管,并在交接班时移交给下一班。这一要求既体现在铁路行业的专用安全规程中,也符合一般电力安全作业的通行做法。

一、铁路行业的规定
在铁路供配电领域,高压配电室、电容器室、变压器室等以及高压开关柜上的钥匙,通常规定由值班员妥善保管,按班移交。如因工作需要借给工作执行人(工作负责人)使用时,必须履行登记手续,且当日交回。这一原则在《铁路电力安全工作规程》中已有明确表述(该规程系铁道部早年发布,属历史背景性文件,其“钥匙由值班员妥善保管、按班移交”的原则至今仍被沿用,但具体执行应以铁路局现行有效规程为准)。

二、牵引变电所的规定
对于有人值守的牵引变电所,房屋及设备钥匙一般由值守人员保管一套,交接班时移交给下一班;另有一套钥匙存放在所内固定位置,并由指定专人保管。对于无人值守的牵引变电所,房屋钥匙通常由运维车间(工区)统一管理,设备钥匙在固定位置存放并按规定管理。这些内容在现行的高速铁路牵引变电所安全工作规则及普速铁路相关安规中均有体现。

三、借用与登记要求
无论何种场所,钥匙的借用都有严格限制:钥匙只能借给有权单独巡视高压设备的人员或工作票中规定的设备检修人员(工作负责人、工作领导人)使用,其他人员不得随意借用或保管。借用时必须登记签名,使用完毕(巡视结束或当日收工)后必须交回,值班员要及时收回并记录。钥匙不得相互通用,且不得交给无关人员。

四、一般电力行业做法
从电力行业通行的安全规程看,高压室的钥匙一般至少有二至三把:一把由值班负责人保管、按值移交;一把专供紧急情况下使用;其余可借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但须登记、当日交回。各配电室房门钥匙实行定置管理,多余钥匙统一收回,钥匙一般不外借,确有需要时须凭工作票或工作联系单履行借用手续。

五、注意事项
需要强调的是,高压配电室钥匙的管理属于保证安全的组织措施之一,直接关系人身和设备安全。实际操作中,各单位应结合自身现行有效的安全工作规程和钥匙管理制度执行,不得套用已失效或废止的历史文件。钥匙管理应做到“定置存放、按值移交、借用登记、用毕即还”,并落实专人负责,确保任何情况下都能在紧急时迅速取用备用钥匙。

综上,高压配电室钥匙由当班值班员(值守人员)妥善保管并按班移交,借用须登记、当日交回,这是铁路及电力行业通行的基本要求。

参考资料:

1. 《《铁路电力安全工作规程》(历史背景性文件,其钥匙保管原则沿用至今)》
2. 《《高速铁路牵引变电所安全工作规则》(钥匙由值守人员保管、按班移交)》
3. 《电力行业《电业安全工作规程》及各单位钥匙管理制度(高压室钥匙专人保管、按值移交)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-24BFBBD43A09)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

21

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 21:05 , Processed in 0.176554 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.