信号机械室是铁路电务设备集中安装与运行的核心场所,为保证设备运用质量和维护水平,应设置以信号集中监测系统(CSM)为核心,辅以环境(动环)监测、道岔缺口监测、视频监控与智能门禁等配套系统的综合监测体系。

一、信号集中监测系统(CSM)为必设核心。依据中国国家铁路集团有限公司企业标准《铁路信号集中监测系统技术条件》(Q/CR 442-2020,代替Q/CR 442-2017),信号集中监测系统应纳入信号系统设计。该系统用于实时监测信号设备状态、发现设备隐患、分析诊断故障、实现信号子系统接口信息安全监督,并辅助和指导现场维修及故障处理。其主要监测内容分模拟量和开关量两大类:模拟量方面,监测外电网输入相电压、线电压、电流、频率、相位角、功率,电源屏输入输出电压电流,UPS及蓄电池状态,道岔转辙机转换过程中的动作功率、电流、动作时间、转换方向,信号机灯丝电流,25Hz轨道电路及移频轨道电路参数,电缆绝缘、电源漏流等;开关量方面,监测机械室组合架继电器开关量状态、熔丝报警等。采集设备应具备高可靠性和实时性,抗干扰、自检自诊断能力强,且须采取良好隔离措施,不得影响被监测设备的正常工作。

二、环境(动环)监测系统。信号机械室应设置环境监测设备,对环境状态进行模拟量和开关量监测。模拟量主要监测机械室、电源屏室、微机室内的温湿度以及关键设备表面温度,监测点一般设在空调附近、对温湿度敏感的设备附近,高度约1.2至1.5米;开关量主要监测烟雾、明火、水浸、门禁、玻璃破碎、红外等报警信息,并可联动空调对室内温度进行动态调控,确保继电器、电源屏等设备运行在适宜环境中。近年电务段工程普遍采用动环监控系统,配置温湿度传感器、烟感、水浸(点式水浸感应器、线式水浸探测器)、表面温度感应器、照明控制器、红外移动传感器、空调控制器、智能电表与断路器、视频摄像机、智能门禁等设备。

三、道岔缺口监测系统。设有道岔的车站,信号机械室应配置道岔缺口监测(含视频监测)设备,实时掌握转辙机动作及缺口状态,及时发现道岔转换异常。

四、视频监控与智能门禁等安防系统。机械室应配置视频监控(含高清、红外热感摄像机)、智能门禁系统,实现出入口授权管理、人员进出记录及远程监视,并结合作业记录仪构成固定加移动的一体化监控网络。

五、系统接地与防雷要求。信号集中监测系统的地线应利用信号机械室的接地装置(地网);设置地网的机械室,监测系统应设置设备保护接地系统和设备防雷接地系统两个接地系统,两者间隔距离一般应在20米以上。

上述各系统可结合车站等级、设备规模和无人值守需要统筹配置,并应接入电务段集中监控中心,实现远程调看、分析和报警追踪处理,以提高维护效率和安全性。具体配置应以现行有效标准及设计文件为准。

参考资料:

1. 《CR 442-2020,中国国家铁路集团有限公司)》
2. 《《铁路信号维护规则》及电务段信号机械室动环监控系统工程施工招标公告(郑州、武汉电务段)》
3. 《中国铁道出版社《铁路信号集中监测系统》及通号公司产品技术资料》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-24D973B5FCAA)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。