验电是铁路供电系统停电作业中保障人身和设备安全的关键环节,其核心要求是:验电时应对被检验设备的所有引入、引出线均须验电,逐相验明确无电压后,方可进行后续接地等作业。

具体操作中,验电人员应掌握以下要点。第一,验电前必须检查验电器的技术状态,并先在带电的设备上试验验电器,确认其声光信号良好、显示正确后方准使用;对停电设备验电后,必要时还应在有电设备上复验一次,以确保验电器功能始终可靠。第二,必须使用电压等级合适且经试验合格的验电器,不得以低压验电器代替高压验电器,也不得使用绝缘不合格或过期的工具。第三,验电时应对被检验设备的所有引入、引出线均进行检验,包括各相导体,逐相验明确无电压。对架空线路局部作业,应在工作区段两端装设接地线处验电;同杆架设的多层电力线路,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。第四,即使表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设测量仪表显示无电,仍应通过验电器或绝缘棒检验设备是否确已停电,不得仅凭信号或仪表指示判断无电。第五,高压设备验电必须戴绝缘手套,并有专人监护;如在室内高压设备上验电,还需穿绝缘靴等相应防护用品。

验电工作应在停电以后进行,向停电设备的所有线路必须断开电源,并形成明显的断开点。雷电天气时严禁使用验电器,验电时也不得将验电器紧贴绝缘瓷件部位。验明确已停电后,须立即在作业地点的两端以及与作业地点相连、可能来电的停电设备上装设接地线,装设接地线时先接接地端、再接导体端,拆除时按相反顺序进行。

需特别说明的是,本文所述为现行铁路供电及接触网停电作业验电接地的通用安全要求,实际操作必须严格执行本企业现行有效的安全规程、作业指导书及工作票制度,并结合现场设备的具体情况执行。

参考资料:

1. 《普速铁路接触网安全工作规则(铁运〔2007〕69号)中验电接地相关条款。》
2. 《铁路电力安全工作规程中关于检电、接地封线的相关条款。》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-3B04E4E0B394)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。