信号电缆全程对地绝缘电阻测试是电务部门维护信号设备的重要内容,用于检查电缆芯线对大地绝缘状况,防止漏电危及行车安全。

一、测试方法。全程对地绝缘测试一般使用500V兆欧表(手摇式或数字高阻兆欧表),严禁用2500V兆欧表测试信号电缆。测试前先校表:两测试线分开摇动,指针应指向无穷大;两测试线对接摇动,指针应指向零,否则兆欧表不合格。测试前应撤除防雷地线(拔下防雷元件),确认天气良好,并对被测芯线放电。测试时将兆欧表接地端(E)接电缆铠装或接地汇流排,线端(L)接分线盘上被测电缆端子(对在用电缆可直接在分线盘端子处测试;分段测试时应将芯线两端从端子断开),以120转/分钟匀速摇动手柄,待指针稳定后读数,一般持续约1分钟,读数即为该端子所连电缆芯线的全程对地绝缘电阻值。目前多数站场已纳入信号集中监测(微机监测)系统,由系统以DC500V电压在线测试分线盘处电缆芯线,量程一般为0至20MΩ,超出量程显示为大于20。按维护规则,电缆绝缘测试内容包括各种信号电缆回线的全程对地绝缘,提速道岔只测试X4、X5,对耐压低于500V的设备(如LEU等)不纳入测试。

二、标准值。依据《铁路信号维护规则》及高铁相关技术标准:设备连接后(电子设备除外),用500V兆欧表测量全程信号电缆芯线与大地间的绝缘电阻值,区间及各小站不得小于1MΩ;大站由铁路局自定(现场执行一般要求不小于0.5MΩ)。高速铁路要求全程电缆芯线对地绝缘不得小于1MΩ。电缆配线贯通后、设备未连接前,每根芯线对地、线间绝缘进行全程测量,其电阻率不应小于20MΩ·km。电缆单盘出厂验收标准:信号电缆绝缘电阻不小于500MΩ·km,综合扭绞电缆不小于3000MΩ·km;铁路数字信号电缆按TB/T 3103-2020标准,DC500V测试每根绝缘线芯不小于5000MΩ·km。此外,芯线间绝缘电阻一般要求不小于5MΩ。

三、测试周期。按维修要求,每年1月用兆欧表人工测试一次,之后每月通过微机监测测试;未纳入微机监测的电缆(如轨道电路集中送电电缆、半自动闭塞电缆等)每月人工测试;雨季(6至9月)应加密测试。测试中发现绝缘值低于标准时应及时查找原因并处理,处理合格并复测后方可继续使用。