[电务问答] CTCS-3级列控系统TCC与RBC通信中断时排查步骤包括哪些?

[复制链接]

46

主题

3

回帖

1371

积分

综合斑竹

积分
1371
发表于  2026-8-29 01:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTCS-3级列控系统中,TCC与RBC之间通过信号安全数据网进行实时信息交换,通信中断会造成列车在C3等级下无法获得移动授权,必须及时排查处理。排查步骤主要包括以下几项。

第一,确认故障现象与报警信息。通过信号集中监测系统、RBC维护终端、TCC维护终端以及CTC(调度集中)报警,确认是否为“TCC与RBC通信中断”或“RBC连接超时”等具体告警,同时记录故障发生时间、管区、车次、相关设备编号及既有报警内容,作为后续分析依据。

第二,检查RBC侧设备状态。在RBC维护终端上查看该RBC与对应TCC的连接状态,确认RBC主机和通信处理单元是否运行正常,查看通信板卡指示灯、端口状态和日志记录,核对是否有RBC侧软件异常、通信参数丢失或复位记录。

第三,检查TCC侧设备状态。在TCC维护终端上检查与RBC的通信状态,确认TCC通信板卡、接口单元是否正常,查看TCC日志和报警信息,核查TCC与RBC通信参数配置是否被修改或丢失。

第四,检查信号安全数据网及传输通道。查看TCC与RBC之间的光电转换器、光纤配线架、网络交换机等传输设备状态,检查光纤衰耗、网线连接、交换机端口up/down、误码率、丢包率等情况,必要时使用OTDR或以太网测试仪进行环回测试,判断故障在传输网络还是终端设备。

第五,检查供电与接地。确认RBC、TCC及相关网络设备的电源模块输出电压正常,无掉电、电压波动或电源板卡故障;检查设备接地是否良好,排除因接地不良导致的设备复位或通信异常。

第六,核对软件版本与配置。核查TCC、RBC及网络设备的软件版本是否一致或兼容,核对配置文件中的IP地址、端口号、通信周期、协议类型等参数是否与正式发布版本一致。

第七,按规程进行复位与重启处理。在确认不影响行车安全、且按规定办理登记和要点手续后,可依次对通信接口板卡、网络交换机、TCC或RBC进行复位或重启,并监视恢复正常通信后设备自检结果。

第八,报告与配合处理。如以上步骤均无法定位或恢复,应及时向上级调度和电务段值班室报告,联系设备厂家远程诊断,并根据应急预案采取倒换备品备件、启用C2等级运行等处置措施。

需要特别注意的是,上述排查仅适用于不影响正常行车的维护状态;凡在故障情况下需要上道或触碰设备时,必须严格执行《高速铁路信号维护规则》和相关安全管理规定,服从调度指挥,严禁擅自处理。