[供电问答] 遇有危及人身和设备安全的危急情况值班人员可先做什么?

[复制链接]

20

主题

0

回帖

600

积分

高级会员

积分
600
发表于  2026-8-28 23:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇有危及人身和设备安全的危急情况时,供电值班人员应先切断电源、隔离故障,即先行断开有关的断路器和隔离开关,再报告调度,这是现场应急处置的第一动作。依据《铁路供电调度规则》(TG/GD103-2012)第二十四条,属各级供电调度管辖的牵引供电、电力设备,没有值班供电调度员的命令不得改变原运行状态,但遇有危及人身或设备安全的紧急情况,可不经值班供电调度员同意,先断开有关断路器和隔离开关;操作后应立即报告值班供电调度员,恢复供电时则必须有调度命令。牵引变电所运行中,需由供电调度下令进行倒闸作业的断路器和隔离开关,遇有危及人身和设备安全的紧急情况,值班人员可先行断开有关的断路器和隔离开关,再报告供电调度,但再合闸时必须有供电调度员的命令。发生人身触电时,可不经许可立即断开有关断路器和隔离开关;在未拉开有关开关、做好安全措施前,抢救人员不得直接触及带电设备和触电人员,亦不得进入遮栏。设备着火时,应先切断电源再灭火,严禁带电灭火。值班人员断开电源后,应迅速向供电调度报告停电原因、范围及处理情况,并记入值班日志;未经供电调度员命令,不得擅自恢复供电(再合闸)。先行断电时应注意操作安全,防止误操作、带负荷拉合隔离开关或扩大停电范围。

参考资料:

1. 《GD103-2012,铁运〔2012〕286号)第二十四条》
2. 《GD122-2015,铁总运〔2015〕50号)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-ADA368B101C7)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。