[供电问答] 连接1#、2#进线之间的分段断路器编号采用什么?

[复制链接]

26

主题

2

回帖

806

积分

超级版主

积分
806
发表于  2026-8-28 04:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据中国国家铁路集团有限公司2020年发布的《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(TG/GD 127—2020,铁工电〔2020〕34号,自2020年4月1日起实施)第十二条,连接1#、2#进线之间的分段断路器编号采用100DL。该条规定:高压侧断路器编号与进线相对应,1#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号采用101DL,2#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号采用102DL,连接1#、2#进线之间的分段断路器编号采用100DL。

这一编号的含义可结合该规则第六条理解。断路器编号采用3位数字与字母组合表示,字母统一用DL;第1位数字表示电压等级,数字1表示330、220、110kV电压等级,数字2表示27.5kV和2×27.5kV电压等级;第2位数字表示断路器位置,数字0表示牵引变电所电源进线和牵引变压器低压侧断路器;第3位数字为位置序号。因此,100DL表示110(220、330)kV电压等级、电源进线回路中的母线分段断路器,101DL、102DL则分别为1#、2#进线高压侧断路器。

需要说明的是,该规则适用于新建电气化铁路。27.5kV侧断路器编号同样遵循上述位码规则,例如牵引变压器低压侧断路器采用201DL、202DL(三相接线时对应1#、2#进线还可有203DL、204DL),开闭所进线断路器采用241DL、242DL,与高压侧100DL的分段断路器编号相互区分。实际设备编号应以本站设计图纸和现场标识为准,当实际主接线与本规则不一致时,参照本规则编号。

参考资料:

1. 《GD 127—2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号),中国国家铁路集团有限公司2020年2月发布》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-94462E99BE66)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。